消防控制室直通室外的门

独立建造的消防控制室直通室外的门或设在其他建筑内靠外墙设置 直通室外的门,需要做乙级防火门么?

S.温温 | 2025-03-27 13:36
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

懒得说 2025-03-27 14:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019续表23.4.2中注明消防控制室的门应为外开双扇甲级防火门。

代号风筝 2025-03-27 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室直通室外的门可为普通门

岙庙人生 2025-04-01 08:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:........ 4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。