老年人照料设施避难间设置
发表评论: 不可以。
2026-05-12 14:39
-
户门疏散宽度
发表评论: 现在的住宅新建项目户门通行净宽不应小于0.90m。
2026-05-08 14:15
-
丙类厂房一定要设消防喷淋吗
发表评论: 不一定,按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8.1.8条执行。
2026-05-08 08:43
-
维保公示牌上面,担任消防项目负责人和中级操作员都是同一个人,可行吗
发表评论: 不可以。
2026-05-07 09:01
-
室内消火栓设计
发表评论: 需要设置,根据《建筑设计防火规范》GB50016 8.2.1.5执行。
2026-05-06 15:49
-
甲类厂房内可以设置烘房吗
发表评论: 根据建筑防火通用规范 GB55037-2022 4.2.2 .2 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置;另如屋面采用双面单层彩钢面岩棉夹芯板吊顶,中间填容重为120千克/立方米的岩棉。
2026-05-06 15:35
-
钢制防火门是否可以贴木饰面
发表评论: 如果贴B1级木饰面影响了防火门的耐火隔热性和完整性,则是不允许的。
2026-05-06 15:05
-
消防控制室和消防水泵房的门直通室外,需要设置防火门吗?
发表评论: 根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 6.4.3 建筑直通室外和屋面的门可采用普通门,另外《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》6.2.7已废止。
2026-05-06 10:23
-
餐饮场所设置自动灭火系统的规范~
发表评论: 需安装,按建筑整体考虑。
2026-04-30 11:30
-
同时废止相关强制性条文怎么理解
发表评论: 条款内容相似的情形下,废止的内容在《建筑防火通用规范》GB55037-2022中有新规定的,依照新规定执行,如无规定,原有规范中的强制性条文被取消强制约束力,转为非强制性参考内容。
2026-04-30 11:22
-
《建筑防火通用规范 GB55037-2022》7.4.5条款,适用于不到20人或20床的小型别墅养老机构吗?谢谢
发表评论: 小型别墅养老机构如果是多层建筑当然适用。
2026-04-28 08:48
-
正压送风机和排烟风机的联动信号是什么啊
发表评论: 排烟阀打开以后属于连锁启动风机。
2026-04-28 08:45
-
500平米餐饮店需不需要喷淋
发表评论: 以建筑物整体情况和使用性质确定。
2026-04-28 08:44
-
一层对外开启的外门是否可以算作可开启外窗
发表评论: 外门不能算作外窗,在计算自然排烟窗面积时并不能把外门的面积算上。
2026-04-22 15:50
-
重大火灾隐患规范内容错误!
发表评论: 以国家标准网上发布的版本为准。
2026-04-22 15:14
-
大哥们请教一下
发表评论: 不影响。
2026-04-22 15:00
-
灭火系统代替
发表评论: 一是先确认一下丙类库房是否需要设置自动灭火系统,再确认火灾类别选择什么样的自动灭火系统;二是悬挂式干粉灭火器不算自动灭火系统。
2026-04-22 14:52
-
气体灭火储瓶间的门
发表评论: 请按照《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 6.4 防火门的相关规定执行。另外《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》6.2.7已废止。
2026-04-22 14:37
-
消防维保记录
发表评论: 如述定性为不合格,以及维保单位这样记录肯定是不严谨的。这家消防维保单位的维保人员要嘛是不专业要嘛是责任心不强,维保单位有年度维保计划,月度、季度和年度都有相应的维保内容。维保标准出自不同的技术标准,也有相应的规定。
2026-04-21 16:02
-
关于仓库内长时间停车是否提升火灾危险性的问题探讨
发表评论: 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。油箱200L柴油量不大,火灾危险性属丙类,真的发生火灾,周边都是不燃物品,不会发生蔓延,另外紧急情况下,转运车也可以及时转移,没必要提升仓库火灾危险性等级。
2026-04-21 15:37