丙类库房内,可以设置悬挂式干粉灭火系统来代替自动喷水灭火系统吗?

Mee@T | 2026-04-21 16:57
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

佑与宇 2026-04-22 10:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第7条已经说了,丙类仓库宜采用自动喷水系统.

jjx 2026-04-22 13:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,是那种悬挂式干粉灭火器吧,这种不属于干粉灭火系统,不算自动灭火系统,无法替代

只能是确有整改难度的情况下,有比没有好的临时措施

仓鼠 2026-04-22 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统和干粉灭火系统都是自动灭火系统,规范只是宜设置自动喷水灭火系统(不是只装吊球还需布线装电磁阀能联动自动触发的自动干粉灭火系统),都可以使用,除非是不适合使用干粉的场所,使用干粉灭火系统那你就需要划分防护区增加分隔增加防火门了比你现在防护区要小很多,防护区间不直接联通需分隔开,防护区内开口率不能超过内总表面积15%,防护区内空气流动速度不能超过2M/S所以防排烟不能使用联动时需要关闭(已划分小防护区),其他通风空调系统联动时关闭(门窗能自动关闭,无法自动关闭的窗需要安装防火阀或电动窗,门需要闭门器),为防止勿喷如果没有温感的还需要安装温感,日常有人进入工作时干粉主机需转为手动状态,没人时再转为自动状态等要求

岙庙人生 2026-04-22 14:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一是先确认一下丙类库房是否需要设置自动灭火系统,再确认火灾类别选择什么样的自动灭火系统;二是悬挂式干粉灭火器不算自动灭火系统。

EHS-DL 2026-04-22 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

悬挂式干粉装置属于‌辅助防护、小范围封闭空间或高风险点位‌,不具备全区域覆盖、持续控火、联动报警等系统级功能。

李勤 2026-04-24 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

保护范围能够有效覆盖可以的