室内消火栓设计

体积小于5000立方米但高度大于15米的房产性质为旅馆酒店的建筑要不要设计室内消火栓?

大葫芦 | 2026-05-01 17:42
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

懒得说 2026-05-03 10:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《旅馆建筑设计规范》的相关规定,体积小于5000立方米但高度大于15米的旅馆建筑应设置室内消火栓系统。1、 高层旅馆建筑应设置室内消火栓系统。 2、 体积大于5000m³的单、多层旅馆建筑应设置室内消火栓系统。  3、 建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑

阳明心 2026-05-03 21:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要的

岙庙人生 2026-05-06 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置,根据《建筑设计防火规范》GB50016 8.2.1.5执行。

李勤 2026-05-07 14:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.人密场所:5000m³


2.非人密场所15米  或10000 立方


你满足第二个条件其中一个就需要设置

sailslx 2026-05-07 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用。旅馆就按《建筑防火通用规范》8.1.7条第5项,按体积卡线,因为该项已明确列举出适用范围,包括旅馆。第6项的“其他单、多层民用建筑”是指8.1.7条各项已明确列举的民用建筑以外的民用建筑,不包括旅馆。