甲类厂房内可以设置烘房吗

单层钢结构的甲类厂房,外墙屋面都采用岩棉夹心板,工艺专业要求在厂房靠外墙的一角设置一间甲类烘房,还要对内开门。

如果可以设置,需要注意什么呢?

求解答,谢谢!

笑看你演 | 2026-05-02 10:08
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

阳明心 2026-05-05 08:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烘房是用蒸汽的可以,其他热源的应该不行。

EHS-DL 2026-05-06 08:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

岩棉夹芯板可能难以达到防火墙要求,尤其是作为烘房周边的防火分隔墙体时,得满足≥4.00h耐火极限‌。甲类生产房间的疏散门必须向疏散方向(即室外或厂房外侧)开启‌,你这对内开门应该不行。整体而言:在厂房外墙角设置甲类烘房,使用岩棉夹心板作非分隔外墙/屋面是可行,注意疏散门得向外开启,烘房周围的岩棉夹心板能否满足≥4.00h耐火极限‌要求。

笑看你演   回复: EHS-DL2026-05-06 10:29

烘房有直接对外的门。意思是要厂房和烘房之间的隔墙要设置为防火墙吗?依据什么规范?

“烘房周围的岩棉夹心板能否满足≥4.00h耐火极限‌要求”是什么意思,外墙有4h要求?没打算用岩棉夹芯板作为隔墙使用。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

岙庙人生 2026-05-06 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建筑防火通用规范 GB55037-2022  4.2.2 .2 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置;另如屋面采用双面单层彩钢面岩棉夹芯板吊顶,中间填容重为120千克/立方米的岩棉。

EHS-DL 2026-05-06 15:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

甲类烘房性质为甲类中间工艺区,可类比成甲类仓库,由《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)‌第3.2.9条‌ 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。外墙没有耐火4小时要求,隔墙依靠甲厂的钢结构也满足不了要求,新做防火墙吧。

仓鼠 2026-05-06 17:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你要知道甲类厂房一般都是带有爆炸性危险区域的,存在可燃粉尘、纤维的厂房内部使用的散热器看物质有温度要求,就算是暖水供热也有温度要求而且还要看是什么类型甲类物质来设计,使用水的该甲类物质还不能与水能进行反应,能反应的不能使用,使用热烘干的那该区域就可以看作热源了,在甲类厂房内甲类易燃物+烘干热源+空气助燃物那燃烧的所有条件都集齐了,这个方案那是很厉害了。甲乙类厂房有爆炸性危险大都以防为主(除个别燃烧为主的甲乙类外规范不要求设置自动喷水灭火系统),你现在把燃烧的所有条件集齐了那就有点背道而驰了。

LRLR 2026-05-14 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以设置,烘烤区域属于工艺区,无需进行防火墙分隔,至于热源用电还是蒸汽还是什么那不是建筑考虑的事