消防控制室和消防水泵房的门直通室外,需要设置防火门吗?

请列出不同规范原文,具体该怎么执行,谢谢

一剑入喉 | 2026-05-05 18:53
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

追风赶月 2026-05-06 10:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.4.3条: 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门。

特殊情况:但下列情形的设备房中直通室外的门仍应采用乙级或甲级防火门,当在这些设备房的门洞 口上方设置了耐火极限不低于l.OOh,挑出深度不小于1.0m、宽度不小于门洞 口宽度的防火挑檐时,可以不采用防火门。--建筑防火设计常见问题释疑

二、湖南省《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析》(2024版) 第6.0.9条消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、普通电梯机房、加压送风机房、排烟机房、空调机房、锅炉房、柴油发电机房等在首层或屋面直接开向室外的疏散门,当与相邻建筑的防火间距满足规范要求时,可采用普通平开门。

三、浙江省《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南2025》4.2.19 疏散楼梯间、前室或合用前室、消防控制室、消防水泵房、消防电 梯机房等直接开向室外或室外平台的疏散门,可采用普通门。

四、山东省《山东省建设工程消防设计审查验收疑难解析2.0》1.2.15 消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、空调机房等设备房直通 室外的疏散门,是否必须设置为防火门? 答:上述设备房直通室外的疏散门,是否设置为防火门应根据设备房 的火灾危险性、周围环境条件和门洞上方是否开设门窗洞口等情形确定。 当同时满足下列条件时,其直通室外的疏散门可不设置为防火门: 1 该设备房直通室外的门洞口上方设置耐火极限不低于 1.00h、外挑深 度不小于 1.0m、宽度不小于门洞口宽度的不燃性防火挑檐; 2 与相邻建筑防火间距、防火构造措施等符合标准有关规定。

岙庙人生 2026-05-06 10:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022   6.4.3  建筑直通室外和屋面的门可采用普通门,另外《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》6.2.7已废止。

vicher 2026-05-06 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑直通室外和屋面的门可采用普通门。


EHS-DL 2026-05-06 12:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

直通室外安全区域,因此可不用防火门,采用普通门就可以。

懒得说 2026-05-06 14:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析),消防控制室和消防泵房直通室外的疏散门,当同时满足下列条件时,其直通室外的疏散门可不设置为防火门:
  1.该设备房直通室外的门洞口上方设置耐火极限不低于1.00h、外挑深度不小于1.0m、宽度不小于门洞口宽度的不燃性防火挑檐;
  2.与相邻建筑防火间距、防火构造措施等符合标准有关规定。

仓鼠 2026-05-06 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置防火门主要是为了防止火灾蔓延至房间内部,所以一般直接开往室外安全区域的门不要求防火性能

李勤 2026-05-07 13:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

直通室外的门可以不设置防火门。