关于仓库内长时间停车是否提升火灾危险性的问题探讨

戊类仓库内长时间停放转运车(油箱200L柴油),火灾危险性有必要提升等级吗?

Ray东方红 | 2026-04-20 22:13
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2026-04-21 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

为什么让仓库内停放汽车(该仓库是汽车库吗)

EHS-DL 2026-04-21 11:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得有必要。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)第3.1.4条  同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。是否提升到丙类仓进行管理更合适。

yujun500 2026-04-21 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你说的长时间时指车辆停放超过24小时吗?如果是的话,理论上不符合仓库火灾危险性戊类定性,也就是说戊类仓库不应设置停车位,如确实工艺生产上需要,建议停车区域与仓库做防火分隔,参照停车库要求设置消防

仓鼠 2026-04-21 11:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

给该车专门分隔一间房间,有独立的出口与仓库内完全分隔就行了没必要提升,一般来说除了运输平台方便货物装卸外,车辆一般不会进入仓库(属于隐患安全管理方面内容了),如果长时间驻留那就算是存在不同火灾危险性的物品应提升了,应按危险性大的来算了。


岙庙人生 2026-04-21 15:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)3.1.5  丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。油箱200L柴油量不大,火灾危险性属丙类,真的发生火灾,周边都是不燃物品,不会发生蔓延,另外紧急情况下,转运车也可以及时转移,没必要提升仓库火灾危险性等级。