消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

老年人照料设施避难间设置

一高层老年人照料设施,其防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用,请问该合用前室能否兼做避难间使用??(合用前室有消火栓,卷盘 灭火器 可开启外窗等)

过去式 | 2026-05-10 20:43
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

消防网友68723 2026-05-11 08:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.24A,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,其他要求应符合本规范第 5.5.24 条的规定。

阴雨天 2026-05-11 09:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

合用前室不适合用作避难间

阳明心 2026-05-11 11:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50016 ,5.5.24



规范说不适合,就是不能吧。

佑与宇 2026-05-12 09:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2026-05-12 10:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

岙庙人生 2026-05-12 14:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

李勤 2026-05-13 11:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-05-15 10:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散要用啊,避难了怎么疏散,

小北京 2026-05-15 17:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

即使可用,目前这些物资也不满足避难需求

关闭

关闭

手机APP下载