餐饮场所设置自动灭火系统的规范~

主体建筑6层,建筑面积为3000平方米,每层大概500平方米,用1-4楼做餐饮,根据《建筑防火通用规范》8.1.9第5项 “任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑”的要求,是否要装自动灭火系统?规范说的“总建筑面积大于3000㎡”指的是建筑主体总建筑面积还是餐饮使用面积?

ludy哄哄 | 2026-04-29 10:53
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

懒得说 2026-04-29 14:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

总建筑面积大于3000㎡”指的是建筑主体的总建筑面积,而非仅餐饮使用面积。这一标准在多个场景中被提及,例如公众聚集场所、老年人照料设施等,均以建筑主体的总建筑面积作为界定依据。

阳明心 2026-04-29 14:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3000是对主体建筑总建筑面积的要求,要看5-6层是什么使用功能的?

佑与宇 2026-04-29 16:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要安装,面积指主体

李勤 2026-04-30 08:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1500 、3000是按照建筑总体体量考虑,不是只经营范围

岙庙人生 2026-04-30 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需安装,按建筑整体考虑。