请问我一个多层商业项目,每层建筑面积为1500平左右,分隔成多个不大于200平的小商铺,请问我一个小商铺可以设置一个安全出口吗

请问我一个多层商业项目,每层建筑面积为1500平左右,分隔成多个不大于200平的小商铺,请问我一个小商铺可以设置一个安全出口吗

请写下您的回答回答

回答 | 共10个

重庆消防 2026-03-27 13:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以


消防学习者1023   回复: 重庆消防2026-03-30 14:13

是一楼的呢,不和楼上相连

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2026-03-27 14:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的

EHS-DL 2026-03-27 14:17  0 赞  1 踩 [回复] 举报

小商铺满足“商业服务网点”定义(即独立分隔、不与上层连通、直通室外),则每个小商铺可仅设置1个安全出口。

vicher 2026-03-27 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。商业建筑作为公共建筑的一类,每间商铺不同于住宅建筑中商业服务网点的要求,每个房间疏散门个数需满足《建筑防火通用规范》第7.4.2条及《建筑防火设计规范》第5.5.15条要求。

周家斌 2026-03-27 20:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

多层商业、每层 1500㎡、分隔为≤200㎡小商铺 : 商铺不是独立建筑,也不是住宅楼下的 “商业服务网点”,不能自己设独立安全出口。 商铺只能开疏散门,通向公共走道 或 楼梯间。

若商铺在走道尽端且≤200㎡、疏散距离≤15m、门宽≥1.4m  可 1 个疏散门。 若在走道两侧 或两个安全出口之间: ≤120㎡ 是 可 1 个疏散门。 120~200㎡ 时 必须 2 个疏散门。

EHS-刘刚 2026-03-29 15:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

典型的“商业服务网点”或“小单位、小场所”,单个小商铺能否只设一个安全出口,关键看是否满足以下条件:
1、每层建筑面积 ≤ 200㎡
2、‌建筑耐火等级为一、二级
3、‌建筑层数 ≤ 3层‌:
4‌、二、三层总人数 ≤ 50人
5、商铺之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙完全分隔‌,且无门窗洞口,防止火势蔓延
特别注意:即使单个商铺符合上述条件,‌整个楼层仍需保证不少于2个安全出口‌,以满足整层人员疏散需求 。也就是说,虽然每个小商铺可独立设一个出口,但这些出口必须通向不同方向的疏散通道,并最终连接至至少两个不同的室外出口。

吴晨 2026-03-30 09:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是商业服务网点,不大于200平,是可以的

佑与宇 2026-04-01 15:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范允许设 1 部疏散楼梯(即 1 个安全出口)的公共建筑,通常要求层数不超过 3 层,且每层建筑面积 ≤200㎡。你的项目是“多层商业”(通常 ≥3 层),且每层总面积 1500㎡,这已经超出了“小型建筑”的范畴,整层必须设 2 个以上安全出口

李勤 2026-04-01 16:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。你的使用性质是商业(不是商业服务网点,应遵从120平米这条规范)