丙类仓库放火间距
发表评论: 在满足防火间距放宽条件下,可以贴邻建造。
2026-04-23 11:27
-
请教各位老师,占地面积小于3000㎡的多层公共建筑,规范强制设置消防车道吗?
发表评论: 你说的情况,能够开展救援,本身就说明已经设置了消防车道,所以,只要能够开展救援,就视为设置消防车道。条文解释说的接近,按原公安消防把握的尺度(各个地方不一样),一般在5-25(部分区域5-50米),视为设置了消防车道。
2026-04-23 11:09
-
消防救援窗口
发表评论:
2026-04-21 15:50
-
高层办公楼里可以在8楼(整层)做健身房吗
发表评论: 不一定,需要核算疏散宽度;理由如下:1.办公楼有专业规范,2.健身房属于商业,按下列参数计算。
2026-04-21 11:29
-
求大佬分享技巧
发表评论: 1.报班对于小白来说,确实是捷径;2.若经济不允许,则可以在网上找视频学习;3.加入消防群,找那些考过的人要他们买的视频学习资料;4.面对面向老前辈学习,这样进步最快;5......
2026-04-21 10:59
-
爆炸危险性环境的供水管道防静电设置
发表评论: 通规里说得很清楚“消防给水”的供水管道,包含稳高压消火栓系统。
2026-04-21 10:45
-
湿式报警阀组控制喷头数的问题
发表评论: 从设计来说:个人建议不大于800,包括增设喷头数量;从规范来说:设计是符合规范要求的;从经济来说:设计师充分理解了规范条文意思,节约了成本,对于设计师来说,增加1个湿式报警阀,多画几条管路是很简单的事情,何必多此一举超过800;总的来说:我个人觉得设计师的设计充分考虑了该建筑的实际情况,这种设计可取。
2026-04-21 10:38
-
消火栓的启闭阀门的中心距箱侧面应为可以大于140mm吗?
发表评论:
2026-04-15 13:55
-
关于火电厂消防控制室布置的疑问。
发表评论: 以专业规范为准。
2026-04-01 10:09
-
消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器问题。
发表评论:
2026-03-30 14:01
-
地铁火灾联动时切不切自动扶梯电源
发表评论: 各个地方要求不一致;1.正常情况:设计需要自动扶梯参与疏散的,按要求只切断不参与疏散的扶梯,参与疏散的扶梯需要正常运行;2.部分区域:所有扶梯均正常运行,在车控室安装有手动切断自动扶梯按钮,若发生事故后,由车控室人工切断自动扶梯。
2026-03-30 13:54
-
位于位于两个安全出口之间的房间门设置
发表评论:
2026-03-30 13:49
-
防火分区划分
发表评论: 防火分区为一个。
2026-03-27 15:05
-
请问我一个多层商业项目,每层建筑面积为1500平左右,分隔成多个不大于200平的小商铺,请问我一个小商铺可以设置一个安全出口吗
发表评论: 不可以
2026-03-27 13:48
-
网吧疏散人数
发表评论:
2026-03-25 14:23
-
娱乐场所疏散
发表评论: 可有,但应符合疏散距离要求。
2026-03-25 14:21
-
构筑物验收
发表评论: 不需要
2026-03-25 09:34
-
锂离子电池存储
发表评论:
2026-03-06 15:58
-
爬梯属于消防设施设备吗?
发表评论: 不属于消防设施设备,属于辅助人员疏散的建筑构件。
2026-03-06 15:56
-
二氧化碳灭火器
发表评论: 不是必须,只是选择之一,你为什么提这个问题,估计是业主认为干粉灭火剂会污染配电室设备,而选择的二氧化碳灭火器。