“消防设施通用规范 GB55036-2022中2.0.4 消防给水与灭火设施中位于爆炸危险性环境的供水管道及其他灭火介质输送管道和组件,应采取静电防护措施。请问各位大神,泡沫管线依据泡沫规3.7.9 对于设置在防爆区内的地上或管沟敷设的干式管道,应采取防静电接地措施,且法兰连接螺栓数量少于5个时应进行防静电跨接。那防爆区域内的稳高压消火栓系统需要设置吗?”

LLG | 2026-04-20 15:15
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

EHS-DL 2026-04-20 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置。

佑与宇 2026-04-21 09:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置

重庆消防 2026-04-21 10:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通规里说得很清楚“消防给水”的供水管道,包含稳高压消火栓系统。

岙庙人生 2026-04-21 10:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

爆炸危险环境的供水管道防静电设置,首先应根据爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50058-2014判定是否属于爆炸危险环境,其次供水管道需是会导电的金属管,如果满足上述条件那就需要设置。

周家斌 2026-04-21 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014 规定,引入爆炸危险环境的金属供水管道,必须在危险区域的进口处接地。对于长管道,可在进出建筑物处、分岔处及 30 米直管段设置镀锌接地极,用黄绿接地线连接管道支架,确保接地电阻符合要求,一般爆炸危险区接地电阻≤4Ω,静电接地电阻可参照相关标准设为≤100Ω。

LLG   回复: 周家斌2026-04-22 11:06

石化生产区域,生产区域内消火栓上千台,室外消火栓标准及消防给水及消火栓系统技术规范均无要设置的要求,日常保持稳高压湿式状态,并且消火栓施工安装规范图纸中也无接地图示。石油化工静电接地设计规范SH3097-20004.1.1 固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。若为覆土设备一般可不做静电接地。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LLG   回复: LLG2026-04-22 14:11

石化生产区域整套稳高压系统设置在哪些部位,哪个规范有?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: LLG2026-04-24 09:15

室外引入管也要考虑防雷、等电位接地的。这都是有规范要求啊

  0 赞    0 踩 [回复] 举报