ktv排烟问题
发表评论: 对的,四层及以上的歌舞娱乐放映游艺场所,符合这个性质的房间就都需要了,
2025-11-25 14:09
-
格栅吊顶喷头
发表评论: 不可以的,风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨 - 消防资源网 可以参考这个帖子
2025-11-21 10:25
-
9层楼的酒店客房内是否需要设置消防应急广播及应急照明
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018-3.2.5表格里面宾馆、酒店客房是有照度要求的,着火了切断普通照明,只能靠应急照明了,当然要应急照明灯具保证照度了。广播不清楚,之前酒店客房设计出的图纸里没有。
2025-11-21 10:22
-
吊顶局部有凹槽,喷头做在凹槽里可行吗
发表评论: 不可以,验收不通过,现场返工过
2025-11-20 11:23
-
请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?
发表评论: 需要的,只是设备平台不计入面积而已,厂房内其他区域设置的消防设备,设备平台也应该设置。
2025-11-20 11:21