9层楼的酒店客房内是否需要设置消防应急广播及应急照明

有那个规范要求酒店客房需要强制安装消防应急广播及应急照明

消防网友68847 | 2025-11-20 16:13
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

清静一念 2025-11-20 20:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

旅馆建筑设计规范 JGJ62-2014

6.3.3,6.3.5

牛丫头消防课堂 2025-11-21 07:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般不需要,但是需要满足:

消防应急广播的数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器

距离不应大于 12.5m 。

    2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 。

你说的旅馆客房里边可能需要设置公共广播,公共广播可以和消防应急广播合用火灾时切入消防应急广播就可以了。


TBK 2025-11-21 10:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018-3.2.5表格里面宾馆、酒店客房是有照度要求的,着火了切断普通照明,只能靠应急照明了,当然要应急照明灯具保证照度了。广播不清楚,之前酒店客房设计出的图纸里没有。

周家斌 2025-11-22 18:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、需要设置应急广播,但可以与宾馆试听系统系统集成。参考旅馆建筑设计规范 JGJ62-2014。第6.3.5

2、需要设置应急照明。

李勤 2025-11-24 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-13 15:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可不设置,但是有的酒管会对客房床头声压级有要求,如果是套间仅在走道设置可能无法满足。