ktv排烟问题

设置在四层及四层以上楼层的ktv不论包间大小,都需要每个包间都设置排烟风口吗?

Jack—001 | 2025-11-24 15:41
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2025-11-25 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

阳明心 2025-11-25 13:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自然排烟也是可以的

TBK 2025-11-25 14:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对的,四层及以上的歌舞娱乐放映游艺场所,符合这个性质的房间就都需要了,

is 2025-11-25 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.设置在四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,应设置排烟设施,规范条文已经说的很明确了,无论大小。

2.设置在一、二、三层的歌舞娱乐放映游艺场所,房间的建筑面积大于100㎡,就要设置排烟设施

周末浪子 2025-11-26 09:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

50平米以下的可以不设,有自然排烟的也可以不设