is
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注

-
气体灭火系统是否包括气溶胶灭火装置?
发表评论:
2026-05-28 14:01
-
地下厨房与地上首层送餐食梯,如下图,怎么做防火分隔?
发表评论: 但是封闭楼梯间里也不能设置类似电梯的食梯吧?除了拆除还原之外,还有别的办法吗?
2025-12-18 14:46
-
【图】消防控制室配电线路最末一级配电箱内设置自动切换装置,这样做法符合要求吗?
发表评论: 我也看不出来,请老师指点一下
2025-12-17 13:39
-
2013年修建的幼儿园需要配备什么消防设施
发表评论: 依据建筑设计防火规范GBJ16-1987(2001版),第8.4.1条,超过五层或体积超过10000m³的教学建筑,应设置室内消防给水。在当年规范里,没有提到幼儿园或教学建筑需要设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。
2025-12-05 22:47
-
汽车库与幼儿园,老年人建筑,病房楼等竖向组合建造,当共用楼梯间首层防火分隔怎么做?
发表评论: 请参考<建筑防火通用规范>GB 55037-2022,第7.1.10条,回答
2025-12-04 14:53
-
消防控制室值班
发表评论: 两个规范都可以参照执行,实行24小时专人值班,每班不少于2人,工作时间不大于8小时。
2025-12-02 21:11
-
消防连锁启泵
发表评论: 流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵,与消防主机处于自动或者手动状态无关。依据消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,第11.0.4条;火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013,4.3.1
2025-12-01 16:30
-
甲类净化车间是否做排烟
发表评论: 根据你提的问题,依据建筑防火通用规范 GB55037-2022,8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施: 1 建筑面积大于50㎡的房间
2025-12-01 13:04
-
地下室火灾自动报警联动需要启动地上楼层的声光报警装置吗?
发表评论: 需要启动建筑内的所有火灾声光警报器,火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013,4.8.1
2025-12-01 12:57
-
餐饮场所灭火器怎么配置
发表评论: 可以,符合要求。
2025-11-27 09:17
-
柴油发电机房的布置
发表评论: 商场建筑内可以将柴油发电机房放置在地下-2层,这样就可以了。学校也是如此。
2025-11-27 09:16
-
地面增设保持视觉连续的标志
发表评论: 不可以用蓄光型指示标志。
2025-11-27 09:11
-
商场内装修防火材料燃烧性能等级问题
发表评论: 第一,在4.特别场所里,所涉及的场所都是不能降级的,无论你设有自喷和火灾报警系统。你说的公区走道,如果是疏散走道的话,地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。第二,无窗房间内的商户,按4.0.8条执行。第三,无窗房间的商户与疏散走道的防火分隔,应采用1.0h的隔墙或者防火玻璃。
2025-11-26 08:20
-
ktv排烟问题
发表评论: 1.设置在四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,应设置排烟设施,规范条文已经说的很明确了,无论大小。2.设置在一、二、三层的歌舞娱乐放映游艺场所,房间的建筑面积大于100㎡,就要设置排烟设施
2025-11-25 15:49
-
四面通透的集贸市场
发表评论: 可以接市政管网的水。参考如下,消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,4.1.3 消防水源应符合下列规定: 1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用市政给水。
2025-11-25 15:39
-
4-5个平方的机房一般配置几个几公斤的干粉灭火器
发表评论: 干粉灭火器按照严重危险级的进行布置,配置2个。
2025-11-25 00:06
-
消防器材检查卡一定要放在消防设备上吗?有没有相关规范?
发表评论: 是的,一般情况都要放在消防设备上或者放在管道上,证明你到此处巡检过。没有相关规范。
2025-11-25 00:04
-
幼儿园独立疏散楼梯问题
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版),第5.5.8条已经明确指出,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑,除托儿所、幼儿园外,反过来就是托儿所、幼儿园必须是2个安全出口。在建筑防火通用规范GB55037-2022,第7.4.1条幼儿园、托儿所、儿童活动场所必须是2个安全出口
2025-11-24 23:53
-
请问消火栓如果嵌入墙体后,如何满足所嵌墙体耐火极限
发表评论: 暗装的消火栓箱未采取防火保护措施,破坏了隔墙的耐火性能。可以在消火栓箱背板,采取防火保护措施,如下图。也可参照建筑设计防火规范GB 50016-2018版和室内消火栓安装15s202图集
2025-11-24 12:28
-
高层丙类生产厂房,疏散楼梯间在地下一层和首层需不需要进行防火分隔?
发表评论: 1.地上楼梯间与地下一层共用楼梯间,且地上楼梯间为封闭楼梯间,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。2.既然建筑或场所这个概念是包含厂房和仓库的,重大火灾隐患判定规则 GB35181-2025,第5.1条-b)是重大火灾隐患,完全成立。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版),6.4.4-3。建筑防火通用规范 GB55037-2022,7.1.10 除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定: 3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔; 4 在楼梯的各楼层入口处均应设置明显的标识。
2025-11-21 16:57
