消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油发电机房的布置

商场或者学校教学楼均属于人员密集场所,柴油发电机房布置在商场或教学楼内的上下左右均为设备用房或仓库位置,是否违反此条规范要求?

礼拜七 | 2025-11-26 13:38
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

呀呀有 2025-11-26 14:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时,应符合下列规定:
1 当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施;
2 设备用房的疏散门应直通室外或安全出口;
3 设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。

礼拜七 2025-11-26 18:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我的理解是规范这句话表述有误,应改为不应布置在人员密集的场所的上一层下一层或贴临,所以它可以布置在商场内,只要周围没有人员密集的场所即可!

is 2025-11-27 09:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

商场建筑内可以将柴油发电机房放置在地下-2层,这样就可以了。学校也是如此。

李勤 2025-11-27 12:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载