呀呀有
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
防火隔墙有效性确认
发表评论: 可以查物流建筑设计防火规范
2025-11-26 14:23
-
防火隔墙有效性确认
发表评论: 1.疏散走道在防火分区处设甲级防火门2.丙丁戊类仓库靠墙外侧设推拉门或卷帘门
2025-11-26 14:18
-
四代宅扑救面长度计算?
发表评论: 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。
2025-11-26 14:14
-
柴油发电机房的布置
发表评论: 燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时,应符合下列规定: 1 当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施; 2 设备用房的疏散门应直通室外或安全出口; 3 设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。
2025-11-26 14:12
-
干粉灭火器喷灭UPS机房带电设备时是否可能产生电弧闪光现象
发表评论: 电弧闪光产生的必要条件,1.足够高的电压2.导体间存在绝缘失效或间隙3.形成持续电流通路
2025-11-17 15:00
-
干粉灭火器喷灭UPS机房带电设备时是否可能产生电弧闪光现象
发表评论: 在标准条件下正确使用合格的干粉灭火器不会产生合格的电弧闪光现象,但在特定的异常情况下可能产生电弧现象
2025-11-17 14:58
-
D类干粉灭火剂有效期
发表评论: 手提式D类干粉灭火器自出厂之日起10年推车式D类干粉灭火器自出厂之日起12年
2025-11-17 14:54
-
485联机故障
发表评论:
2025-11-17 10:46
-
设置在地上4层的KTV,无外窗的房间,每个房间都需要设置机械排烟吗?还是只需要在走道设置机械排烟?
发表评论: 8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
2025-11-10 10:52
-
设置在地上4层的KTV,无外窗的房间,每个房间都需要设置机械排烟吗?还是只需要在走道设置机械排烟?
发表评论: .5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: 1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; 建筑内长度大于20m的疏散走道
2025-11-10 10:51
1
