消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

设置在地上4层的KTV,无外窗的房间,每个房间都需要设置机械排烟吗?还是只需要在走道设置机械排烟?

设置在地上4层的KTV,无外窗的房间,每个房间都需要设置机械排烟吗?还是只需要在走道设置机械排烟?

乌托邦01 | 2025-11-10 09:56
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

呀呀有 2025-11-10 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

建筑内长度大于20m的疏散走道

呀呀有 2025-11-10 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

潘天坤 2025-11-10 10:54  2 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑中存在无窗房间的区域,当每间房间的建筑面积小于或等于50平方米, 这些房间的总建筑面积大于200平方米时,在房间内可以不设置排烟设施,但应在房间外的公共区设置机械排烟设施


对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50平方米时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算(其机械排烟量不应小于13000m³/h)

同同不同 2025-11-10 20:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按建规、通规每个房间都应设置

李勤 2025-11-12 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4层以上的kTV应设施排烟设施,如果房间大于50平米,每间屋子都要设置。如果房间不大于50平米,房间内可以不设施,再走道上设置排烟设施时,计算面积的时候要考虑到无窗房间的面积。(其他大于50平米房间正常设置排烟设施)

佑与宇 2025-12-04 16:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.5.3条规定,设置在四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施
。这条规定没有房间面积限制,意味着无论房间面积大小,只要设置在四层及以上,都需要设置排烟设施
。
2. 无窗房间的特殊要求
对于地上建筑内的无窗房间,当一个房间建筑面积大于50㎡或总建筑面积大于200㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施
。KTV包房属于人员密集场所,通常满足这些条件。

关闭

关闭

手机APP下载