消防给排水
发表评论: 消通规3.0.7 4 消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置;消水规 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮; 2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态; 3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
2025-12-22 07:39
-
三级用电负荷的小区,配了个水泵房,这个水泵房的末端配电箱需要设置双回路切换吗?
发表评论: 三级消防用电负荷不需要
2025-11-19 14:37
-
过道上的格栅设了上下喷,下喷需要设置挡水板吗?
发表评论: 需要设置,避免顶部喷头布水对增设的喷头冷却,造成喷洒延迟
2025-11-19 14:36
-
网吧包房门
发表评论: 属于歌舞娱乐场所,应设置防火门
2025-11-19 14:34
-
防火分区面积
发表评论: 商场一般会面积大一些,考虑货架等
2025-11-17 15:36
-
防火分区面积
发表评论: 高层1500,加自喷3000
2025-11-10 20:39
-
安全出口指示灯和疏散方向指示灯设计和安装规范
发表评论: 有图么?是步行街?
2025-11-10 20:31
-
消防水池取水消火栓
发表评论: 不可以,引出的水平管应在最低水位以下
2025-11-10 20:28
-
设置在地上4层的KTV,无外窗的房间,每个房间都需要设置机械排烟吗?还是只需要在走道设置机械排烟?
发表评论: 按建规、通规每个房间都应设置
2025-11-10 20:24
-
中庭两侧商铺防火分隔要求
发表评论: 步行街么?
2025-11-10 20:21
-
公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔
发表评论: 您是说4.2(a)吧?哪个规范说的地上地下疏散楼梯可以不分隔,50016-2006都是强条了
2025-11-10 20:15
-
空调机房等设备用房的门做防火门(常闭式)外开时,会考虑门开启后是否会影响疏散通道的宽度吗?
发表评论: 个人认为不会,本身作为机房的话平时是无人,仅检修时开启,且机房防火门应设置闭门器,具备自动关闭的功能
2025-11-10 20:08
-
安全出口灯
发表评论: 不应采用蓄光型
2025-10-31 07:53
-
喷淋管上可以连消火栓吗?
发表评论: 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。同时消防泵应满足室内栓和自喷叠加后的流量及最高扬程。
2025-10-31 07:52
-
地下空间内部装修问题
发表评论: 羽毛球馆不是歌舞娱乐场所
2025-10-30 09:18
-
防火卷帘手动控制按钮可以使用无线吗?
发表评论: 个人认为不可以,包括活动式挡烟垂壁,太不可靠,另外此类产品应是不满足产品要求
2025-10-30 09:17
-
消防车登高操作场地
发表评论: 高层建筑,住宅大于27m,公建、工业大于24m
2025-10-30 09:15
-
厂房层高要多少有规范吗
发表评论: 耐火等级、层数、面积有要求,层高没有
2025-10-30 09:12
-
商场疏散通道宽度要求
发表评论: 商店建筑设计规范
2025-10-30 09:11
-
消防泵自动状态启动后,调到手动状态不能停泵
发表评论: 不符合要求,一般手动优先