消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防给排水

周老师你好,请问在屋面高位消防水箱处及负一层消防水泵房处内是否需设置电子式的地液位显示装置, 并将其液位信号接入消控室的消防液位显示系统?因为这两个地方已经安装的玻璃管刻度尺了。是否有什么依据规范?
玉米_amTC | 2025-12-20 17:03
请写下您的回答回答

精彩评论

同同不同 2025-12-22 07:39

消通规3.0.7   4 消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置;

消水规  11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。

查看原文

消防网友68723 2025-12-22 08:20

GB50116,附录AB

查看原文

牛丫头消防课堂 2025-12-23 17:23

不管是消防设施,通用规范还是原来的消水规,就地的水位显示装置是就地的,但消防控制室也要显示水池以及高危消防水箱的液位

查看原文

沉默 2025-12-24 08:44

李勤 2025-12-25 10:13

玉米_amTC 2025-12-25 10:26

我的意思是:屋面高位水箱地下室消防水池已经安装有玻璃液位管了也要设置电子液位显示器吗?消防监控室是必须安装电子液位显示器了我知道。

查看原文

EHS-DL 2025-12-29 17:33

在屋面高位消防水箱及负一层消防水泵房处,‌必须设置电子式液位监测装置,并将其液位信号实时接入消控室的消防液位显示系统‌。已安装的玻璃管刻度尺‌不能替代‌电子装置,仅可作为辅助就地显示。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.7条。

查看原文

流星之光 2026-01-04 14:35

高位消防水箱+消防水池+消控室=就地水位显示标志+就地水位显示标志+电子水位报警控制器

查看原文
回答 | 共8个

同同不同 2025-12-22 07:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2025-12-22 08:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50116,附录AB

牛丫头消防课堂 2025-12-23 17:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不管是消防设施,通用规范还是原来的消水规,就地的水位显示装置是就地的,但消防控制室也要显示水池以及高危消防水箱的液位

玉米_amTC   回复: 牛丫头消防课堂2025-12-25 10:26

我的意思是:屋面高位水箱地下室消防水池已经安装有玻璃液位管了也要设置电子液位显示器吗?消防监控室是必须安装电子液位显示器了我知道。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

流星之光   回复: 玉米_amTC2026-01-04 14:35

高位消防水箱+消防水池+消控室=就地水位显示标志+就地水位显示标志+电子水位报警控制器

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-12-24 08:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要

李勤 2025-12-25 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-12-29 17:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在屋面高位消防水箱及负一层消防水泵房处,‌必须设置电子式液位监测装置,并将其液位信号实时接入消控室的消防液位显示系统‌。已安装的玻璃管刻度尺‌不能替代‌电子装置,仅可作为辅助就地显示。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.7条。

关闭

关闭

手机APP下载