空调机房等设备用房的门做防火门(常闭式)外开时,会考虑门开启后是否会影响疏散通道的宽度吗?

空调机房等设备用房的门做防火门(常闭式)外开时,会考虑门开启后是否会影响疏散通道的宽度吗?像一些小的设备房间开的检修门正常我们不考虑,但是一个三四十平方的设备用房开了外开的双开门,这种需要考虑吗?坐标上海

左佑 | 2025-11-10 15:16
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

同同不同 2025-11-10 20:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为不会,本身作为机房的话平时是无人,仅检修时开启,且机房防火门应设置闭门器,具备自动关闭的功能

沉默 2025-11-11 09:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种考虑,配电井,管道井一般不考虑。

周家斌 2025-11-11 21:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只有火灾时候疏散的门打开后相互干扰,影响其他疏散部位的净宽均不可以。