消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋管上可以连消火栓吗?

今天看到一张图,感到很奇怪,消火栓接喷淋系统上的,有这样的做法?消防能验收过吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共8个

huanglong3721 2025-10-30 17:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,系统侧不应接入其它任何用水设施,但从湿式报警阀供水侧接出可以


同同不同 2025-10-31 07:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。

同时消防泵应满足室内栓和自喷叠加后的流量及最高扬程。

懒得说 2025-10-31 17:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓和喷淋是不同的水灭火系统,不应共用管道。应该是图纸有误

追风赶月 2025-11-03 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,验收不会通过。1、消防图纸应该也没有图审通过;2、消防检测也会提出问题;3、消防验收也不会通过。

沉默 2025-11-03 09:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,只能在报警阀前。

李勤 2025-11-04 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以混用,图纸有误,就算合用也是报警阀前分开。

牛丫头消防课堂 2025-11-04 15:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,消防栓肯定不能接,在喷淋后面

但是你再看看你这是不是局部应用的自喷系统,是不是它接在消火栓系统了呢?那种情况是允许的。

12.0.4 当室内消火栓系统的设计流量能满足局部应用系统设计流量时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水量、稳压设施、消防水泵及供水管道等。当不满足时应按本规范第12.0.9条执行。

12.0.5 采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过20只,或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。

12.0.6 不设报警阀组的局部应用系统,配水管可与室内消防竖管连接,其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀。

huanglong3721 2026-07-11 16:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1111

关闭

关闭

手机APP下载