过道上的格栅设了上下喷,下喷需要设置挡水板吗?

过道上的格栅通透率小于70%,设了上下喷,下喷需要设置挡水板吗?

十防九空 | 2025-11-19 10:14
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

同同不同 2025-11-19 14:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置,避免顶部喷头布水对增设的喷头冷却,造成喷洒延迟

潘天坤 2025-11-19 14:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果同一位置设置上下喷头的话,建议在下喷头上面设置挡水板,以防止上方喷头淋湿下方喷头的热敏原件

十防九空   回复: 潘天坤2025-11-19 16:40

已经做好了,返工的话量很大,如果没有明确规定,是否可以验收通过

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 十防九空2025-11-20 07:59

这个内容规范没有规定,规范没有要求此区域必须设置挡水板,具体可能要看有没有地区技术文件要求


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-11-19 23:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.1.10条文说明:装在货架内,或者有孔洞的隔板、平台、楼板或类似位置下的喷头,当较高的喷头动作时有可能淋湿下层喷头的感温元件,喷头应设有金属挡水板

沉默 2025-11-24 15:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,舍不得钱就不做,不是强制性

李勤 2025-11-25 09:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报