防火卷帘手动控制按钮可以使用无线吗?

防火卷帘手动控制按钮盒可以使用无线控制盒吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2025-10-27 10:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这个争议比较大,个人观点:1、无线(蓝牙)控制不可靠,按钮的电源是电池,不能满足消防电源要求;2、无型式检验报告。

李勤 2025-10-27 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人觉得不可以,因为卷帘门按钮在联动降落后按任意按钮可抬升卷帘便于人员疏散,如使用无线按钮,就存在电池没电的风险。

沉默 2025-10-27 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,厂家过不了检测报告

EHS-DL 2025-10-28 11:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

禁止使用无线控制盒作为防火卷帘的手动操作装置‌。必须采用符合规范的 ‌硬线连接手动按钮盒‌ 或机械拉链,以确保火灾时操作绝对可靠。

同同不同 2025-10-30 09:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为不可以,包括活动式挡烟垂壁,太不可靠,另外此类产品应是不满足产品要求