消防泵自动状态启动后,调到手动状态不能停泵

老师们好,实际检测过程中发现有些喷淋泵(消防泵、风机)在自动状态时,压力开关连锁启动喷淋泵后,在控制柜调到手动状态,按下停止键水泵或风机无法停止,只能通过拉闸断电的方式使设备停止。此设计符合规范要求吗??

tanaka1990 | 2025-10-28 16:33
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

懒得说 2025-10-29 08:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定不符合设计要求,应该是控制柜控制回路有问题

tanaka1990   回复: 懒得说2025-10-29 09:07

是觉得有问题,但是又说不好哪里有问题,现实检测中这种情况经常碰到

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: tanaka19902025-10-29 10:39

自锁端子接线错误,排查一下。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

tanaka1990   回复: 周家斌2025-11-03 13:21

谢谢~~~~

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同 2025-10-30 09:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合要求,一般手动优先

消防网友35707 2025-10-30 14:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

请问哪些建筑需要消防维保单位呢??这个条款出自哪里呢?

EHS-DL 2025-10-30 16:19  2 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合规范要求。控制柜的手动停止信号‌直接接入主回路控制电路‌(绕过PLC/继电器逻辑)。

沉默 2025-11-03 08:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

控制柜线路改下,改成手动优先。