消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

三级用电负荷的小区,配了个水泵房,这个水泵房的末端配电箱需要设置双回路切换吗?

三级负荷外面就一路电源,小区里面的泵房需要从配电方里拉出两个回路到水泵房的末端配电箱吗?

十防九空 | 2025-11-19 09:25
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

同同不同 2025-11-19 14:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

三级消防用电负荷不需要

潘天坤 2025-11-19 14:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

三级负荷供电可以豁免,建筑防火通用规范有条文明确


三级负荷供电一般为来自终端变电站的单电源单回路供电。 按照三级负荷供电的消防用电设备电源由正常市政电源保证,可以不设置备用电源,无主备用电源的切换互投要求



十防九空   回复: 潘天坤2025-11-19 16:36

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

十防九空   回复: 十防九空2025-12-16 16:23

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-11-19 23:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》很明确:

10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。

周家斌 2025-11-22 18:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要。

沉默 2025-11-24 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

李勤 2025-11-25 09:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

三级负荷可以没有双电源切换

关闭

关闭

手机APP下载