网吧包房门是否需要防火门

许少 | 2025-11-19 10:28
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

同同不同 2025-11-19 14:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于歌舞娱乐场所,应设置防火门

牛丫头消防课堂 2025-11-19 23:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要不低于乙级防火门。

依据《建筑防火通用规范》

4.3.7 歌舞娱乐放映游艺场所的布置和分隔应符合下列规定:
1 应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m的楼层;
2 当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡;
3 房间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔;
4 与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔。

is 2025-11-21 13:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

网吧包间的门,大多多数采用玻璃门,不符合规范要求。在建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)5.4.9-6 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

Agoni 2025-11-24 10:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-11-25 09:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,网吧属于歌舞娱乐游艺场所。