【图】消防控制室配电线路最末一级配电箱内设置自动切换装置,这样做法符合要求吗?

如题,请看下图,最末一级配电箱内设置自动切换装置,这种设置有什么问题,可以正常切换吗?

is | 2025-12-11 00:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

追风赶月 2025-12-11 09:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、接线的话,可以参照配电箱接线图进行接线;2、对于消防设备线路,断路器的型号不正确,不应设置过载切电保护(含过载保护);脱扣类型:禁用热磁脱扣。

阴雨天   回复: 追风赶月2025-12-16 16:15

你怎么看出来有过载保护的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

追风赶月   回复: 阴雨天2025-12-17 09:00

你查一下德力西的断路器的型号

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

is   回复: 追风赶月2025-12-17 13:39

我也看不出来,请老师指点一下

  0 赞    0 踩 [回复] 举报