防火分隔的规范
发表评论: 一楼提供了根据仓库的位置和类别,规范要求的最大允许防火分区面积要求。仓库面积超过此数据必须进行防火分隔,当然不超过次数,为了更加安全,你也可以防火分隔。防火分隔方法很多,可以是防火墙、防火窗、防火门、防火卷帘、楼板、防烟楼梯间和防火分隔水幕等
2026-10-27 09:34
-
地下汽车库汽车坡道是消防通道吗?
发表评论: 地下汽车库汽车坡道不属于消防车道。车库汽车坡道要划分防火分区的,一旦火灾时大火封道,消防车还能过去吗?消防车道在火灾时必须是绝对安全的,规范处理要求消防车道的宽度、高度和坡度以及转弯半径外,距离被保护的建筑外墙要5米以上,就是担心火灾影响消防车通行。我认为汽车坡道可以算作疏散通道。
2026-09-08 17:44
-
应急照明配电箱是否做消防电源监控的问题
发表评论: 应急照明也属于消防用电,应该进行消防电源监控。主备电源都要监测。
2025-12-18 15:38
-
消防维保检测
发表评论: 水泵房可以不用检测。要在报告里说明水泵房已经验收合格,本次没有参与检测的说明。
2025-12-18 15:36
-
楼层烟感线路报故障
发表评论: 检查主回路线有没有虚接?或接线端子没有压紧
2025-12-18 10:54
-
消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
发表评论: 这样是不符合规范要求的。消防联动时切断的是非常用的非消防电源。一些对疏散和灭火有帮助的电源不应立即切除,例如,监控、照明、生活给水泵等,不应立即切断。
2025-08-28 16:07
-
KTV疏散问题
发表评论: 我个人认为 不可以。因为:右边房间的疏散距离太长了,言外之意发生火情时右边这部分人有可能跑不出去,所以要借用隔壁的防火分区进行疏散。也就是说,右边疏散距离超过规范要求这部分 都要从隔壁防火分区疏散,疏散宽度不满足要求肯定不行。另外,计算一下需要从隔壁防火分区疏散的有多少人,占总疏散人数的比例还不能超过30%,这是规范要求。
2025-08-07 11:08
-
【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
发表评论: 如果入户门打开时挡住了消防栓的接口,只要入户门能关上就行,这个不算影响消火栓的正常使用,因为他们都是专业的;如果消防栓正在使用时,影响到了入户门的打开,试想,此时大火已经着起来了,除了消防队员,还有多少人从这扇门里通过呢,户门开着与关着意义很大吗
2025-08-05 10:30
-
【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
发表评论: 消火栓箱门平时处于关闭状态,消防队员到来前都是关闭的,不会影响户门开启的。消防队员到来打开消火栓箱门灭火时,能疏散的已经差不多了
2025-08-04 17:03
-
【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
发表评论: 消火栓是给消防队员准备的。户内着火时,会立刻疏散人员。留待消防队员救援的人员都是无法疏散的,也就是说户门开的再大他也跑不出去,等消防救援到达现场时,就是打开消火栓灭火、救人,怎么会影响人员疏散呢。能跑的早就跑了,跑不了的,大开着门也没用,还要等消防员救援。
2025-08-04 13:53
-
消防主泵接入柴油发电机
发表评论: 不可以取消柴油发电机系统。因为你们仅仅更换了一台消防泵,并没有影响消防电源。柴油机发电系统是为了弥补你们现场没有两路电源问题的补救,只有在现场引进了符合现场需求的两路电源了,才可以取消才有发电机系统。
2025-08-01 10:38
-
【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
发表评论: 符合规范要求 消火栓是给消防队员准备的,不是给普通人设计的。 一般消防队员在接到火警后10min后到达现场。消防队赶到时,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援。 消火栓的使用和安全疏散之间有个时间差。人员疏散时消火栓还没有投入,待消防队员赶到,使用消火栓救人、灭火时,能疏散的人员都已经疏散完了,不存在相互影响的问题。
2025-08-01 10:27
-
集中电源与自带电源
发表评论: 我可以肯定的说,你这不属于集中电源系统。1、集中电源系统所配接的灯具和蓄电池都是由集中电源提供的电源。不是说平时接入市电,应急时接入蓄电池。2、你们安装的EPS放电时长以及给灯具提供的电压、电流是否符合消防要求。不同场所放电时长不同(30min,60min a_n_d 90min)。输出电压、电流是否符合规范要求(A型灯具36v,新规范要求48v)。不是随便找个EPS就能满足要求的。3、给灯具和蓄电池提供主电源的必须是消防电源,要求双电源双回路,消控室要电源状态监控。普通的照明电源是不能满足消防要求的。4、另外,电源线路、线路的铺设和保护以及标识等,要区别于普通线路。
2025-08-01 09:44
-
丙类厂房没设报警系统需要检测验收吗
发表评论: 咱们的检测是针对保护现场设置的消防设施,除了火灾自动报警系统,还有好多消防设施。如,消火栓系统,应急照明与疏散指示系统等,这些都是需要检测的,验收的。《建筑消防设施检测技术规范》 GB/T44481-2024 在引言内提到“本文件所包括的消防设施有消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防给水设施、灭火设施、防排烟系统及其他消防设施,其中灭火设施包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、灭火器等,其他消防设施包括防火门、防火卷帘、电动防火阀等防火分隔设施,以及消防电梯和消防救援口等。”可见,除了火灾自动报警系统外,还有好多系统需要检测验收的
2025-07-31 11:34
-
【图】消火栓箱内用的不是消报按钮而是手报按钮算不算违规,功能相同吗?
发表评论: 功能不同,不能相互替代。依据如下:主要是二者内部结构不同,功能也不同,《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 4.3.1条纹说明里:“......消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。......”其次,消火栓按钮显示的消火栓泵的“启动”和“应答”,而手动火灾报警按钮显示的 火警,有的手动火灾报警按钮还有插孔电话,插孔电话不允许安装在消火栓箱内的。所以,把手报案钮安装在消火栓箱内是违规的。
2025-07-31 11:20
-
要怎么计算消防水池容量
发表评论: 消防水池的容积计算应该按照整栋大楼来计算,依据:《消防设施通用规范》 GB55036-2022 所以,旅馆内设置了室内消火栓系统,大楼内其他区域也要设置室内消火栓系统,包括设备层在内都要设置。所以水池容积应按整栋大楼的消防用水计算。
2025-07-31 10:17
-
关于火灾报警系统切断普通电源的问题
发表评论: 受水系统保护的区域,灭火系统启动后难免保证线路的短路问题引发二次火灾。如果水灭火设施触及不到的区域可以保留不切。
2025-07-29 10:03
-
有消防栓系统可以做区域报警吗
发表评论: 不可以只做区域报警系统。理由如下1、消防控制室要求远程启停消火栓泵。从水泵控制柜引出的水泵启停线是直接连到联动控制器的直启盘的,区域报警系统没有联动控制器,这一点做不到。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20132、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013条文说明里提到 4.3.1没有报警系统的场所,消火栓按钮才可以直接连到水泵控制柜,用于直接启泵。有报警系统的 场所是不可以直接连到水泵控制柜的,消火栓按钮要和联动信号一起用来启动消火栓泵。这一点区域报警系统做不到。
2025-07-29 09:50
-
关于火灾报警系统切断普通电源的问题
发表评论: 只要是火灾现场利于安全疏散和灭火的电源可以保留不切,火灾线路和与灭火和疏散无关的动力电等应该切断。至于医院的手术室,用于挽救生命的电源,应该保留。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)在条纹说明里这样说: 应切断的非消防电源用电设备和不应切断的非消防电源用电设备如下 (1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。 (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ 类汽车库作为车辆疏散口的提升机。 关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。
2025-07-28 10:15
-
安全出口可以设置在房间内吗?
发表评论: 你说的意思就是一个区域不是直接进入楼梯间疏散,而是通过一个房间进入楼梯间。这种疏散方式很早前就被否定过了。试问,你通过的房间就安全吗,如果这个房间也发生了火情,你准备从哪里疏散呢。