消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

商户自主设置消防自动报警设备

各位老师,商圈内一栋4层的沿街商铺,在4层有一家旅馆,超300平,旅馆装修时自己设置了消防自动报警系统,供水系统没有接入主楼消防系统,请问这样符合要求吗?具体违反有哪些规范要求?谢谢

红门铠甲 | 2025-07-09 17:42
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

李勤 2025-07-10 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该建筑内所有消防设施都应该联动启动,如果供水系统没有接入是否可以启泵。或者分控制室是否接入主控制室,主控制室能否联动启泵。

牛疼 2025-07-10 08:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要确认一下,消防供水系统没有接入主楼消防系统,是指的没有供水系统,还是说有独立的供水系统,亦或是供水系统的电控设施没有接入到主系统?

红门铠甲   回复: 牛疼2025-07-10 09:07

谢谢!

大楼有供水系统,旅馆自身只做了自动报警系统(没有接入大楼的消防自动报警系统),旅馆的供水系统没有做,也没有接入大楼的水系统。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: 红门铠甲2025-07-10 11:13

你的意思就是说,旅馆设置的自己的报警系统,没有与主楼座连接,是不是符合要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红门铠甲   回复: 牛疼2025-07-10 16:37

是的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: 红门铠甲2025-07-11 10:12

那肯定是不行的,需要做联网通讯,即:无论在哪个区域,所有消防设施需要能够统一协作联动。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

邦哥 2025-07-10 11:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防设施通用规范》提到:


旅馆的自动报警系统没有和大楼的联网,怎么实现同时启动、停止所有的声光警报器。


这样设置是不符合规范要求的

牛丫头消防课堂 2025-07-10 21:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,旅馆的火灾报警、应急照明等应与全楼联动。

第二,依据《 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)

第九条 对于有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任,可以委托统一管理。

红门铠甲   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-11 09:07

感谢,二家单位是一个产权单位,公共部位是统一由物业方管理,就是旅馆内自己装修时设置了自动报警主机,烟感、声光、广播未连接大楼主机。消防责任是明确的,旅馆户内是旅馆承担消防安全责任的,这种情况允许旅馆的自动报警系统不接入大楼主机吗?谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂   回复: 红门铠甲2025-07-11 09:59

不允许!

因为宾馆着火的时候,主楼里边的人员也要疏散

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-07 23:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要结合整栋楼消防设施确实是否合理。

关闭

关闭

手机APP下载