集中电源与自带电源

消防应急照明平时由市电供电,火灾时市电断电,双电源自动转换成EPS供电,这种形式属于集中电源系统吗?

铭昊 | 2025-07-31 16:23
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

牛疼 2025-07-31 16:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于

潘天坤 2025-07-31 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

灯具有没有自带蓄电池?



追风赶月 2025-07-31 17:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

集中电源系统:1、灯具不带蓄电池;2、应急电源集中设置;3、应急状态下由集中电源统一供电。

牛丫头消防课堂 2025-07-31 20:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

集中电源或者是自带的蓄电池,是市电失电的情况下,能否不间断供电?

只要市电断电的时候能够提供不间断电源,供电不间断电源供电就可以,还要看供电容量能不能满足时间要求,看自动切换功能是否满足要求。

沉默 2025-08-01 08:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是啊,eps不是在配电小间啊 ,集中啦


邦哥 2025-08-01 09:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我可以肯定的说,你这不属于集中电源系统。


1、集中电源系统所配接的灯具和蓄电池都是由集中电源提供的电源。不是说平时接入市电,应急时接入蓄电池。



2、你们安装的EPS放电时长以及给灯具提供的电压、电流是否符合消防要求。不同场所放电时长不同(30min,60min a_n_d 90min)。输出电压、电流是否符合规范要求(A型灯具36v,新规范要求48v)。不是随便找个EPS就能满足要求的。


3、给灯具和蓄电池提供主电源的必须是消防电源,要求双电源双回路,消控室要电源状态监控。普通的照明电源是不能满足消防要求的。


4、另外,电源线路、线路的铺设和保护以及标识等,要区别于普通线路。

李勤 2025-08-02 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于集中电源,eps集中供电

红色ID 2025-08-03 22:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

很好判断,你的灯具有没有电池?如果没有电池,应急时点亮全由集中电源(蓄电池)供电,肯定就是集中电源。不管是市电还是EPS那都是应急照明系统的主电源,应急照明的集中电源一般是单独的,而EPS不仅仅供应急照明,还给其它消防设施供电。

EHS-DL 2026-03-27 10:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该不属于集中电源系统。集中电源系统特征是由集中电源装置统一供电,最终为灯具提供的是‌直流低压。“双电源自动切换至EPS”的架构仍属于EPS系统范畴,EPS的输入侧动作‌,属于EPS系统的工作逻辑,所以不属于集中电源系统。

sail 2026-08-14 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于。集中电源是有专门的产品,和EPS不一样。