要怎么计算消防水池容量

一个旅馆场所占了一栋建筑的一半,旅馆新增消火栓系统仅供自己使用,消防水池的容量可以按照旅馆营业场所的体积计算还是整栋建筑的体积计算

223458 | 2025-07-30 21:18
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友68723 2025-07-31 09:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为2次火灾时,应根据本规范第3.1.1条的要求分别计算确定。
    一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。
    室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。
    自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。

邦哥 2025-07-31 10:17  2 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水池的容积计算应该按照整栋大楼来计算,依据:

《消防设施通用规范》 GB55036-2022 

所以,旅馆内设置了室内消火栓系统,大楼内其他区域也要设置室内消火栓系统,包括设备层在内都要设置。所以水池容积应按整栋大楼的消防用水计算。

李勤 2025-08-01 08:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照整体建筑体量、规模。火灾风险最大业态,一次火灾用水量计算