商场内装修防火材料燃烧性能等级问题

北京某高层商业综合体建筑内的公区走道内装修材料燃烧性能等级按内部装修设计防火规范5.2.1条还是按4.0.4条,当设有自喷和火灾自动火警时是否可以按5.2.1条降低一级?无窗房间的商户,与公区走道的分隔采用的防盗卷帘,是否需按4.0.8条执行?如果为开敞式商户与公区无物理分隔,按哪条执行?

yequ963111 | 2025-11-25 11:19
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2025-11-25 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.如果你的房间后面没有疏散出口,正面是否可以设置防盗卷帘。

2.有窗房间主要指的是面对外墙一侧,便于自然排烟。

小唐12321 2025-11-25 16:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.这个走道是不是疏散走道,如果是就按4.0.4,2.无窗房间应提高一级,3.与公区无物理分隔就看成营业厅,按5.2.1走,外墙无窗户提高一级。

is 2025-11-26 08:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,在4.特别场所里,所涉及的场所都是不能降级的,无论你设有自喷和火灾报警系统。你说的公区走道,如果是疏散走道的话,地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

第二,无窗房间内的商户,按4.0.8条执行。

第三,无窗房间的商户与疏散走道的防火分隔,应采用1.0h的隔墙或者防火玻璃。

yequ963111 2025-12-15 14:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

商场公区走道,中间是中庭,两边是商户,有些商户有防盗卷帘门,有些商户是敞开的,公区走道属于疏散走道吗?