高层丙类生产厂房,疏散楼梯间在地下一层和首层需不需要进行防火分隔?

第一,高层饲料加工厂房,员工70人,疏散楼梯间在地下一层和首层平台处,未进行防火分隔,是否属于该条款重大火灾隐患判定规则 GB35181-2025,第5.1条, 建筑或场所具有下列情形之一的,应判定为重大火灾隐患:b)除住宅建筑套内的自用楼梯外,公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔? 第二,建筑或场所都包含厂房或者仓库吗,还包括哪些?

is | 2025-11-21 13:08
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

阴雨天 2025-11-21 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不属于。包含。

is   回复: 阴雨天2025-11-21 16:57

1.地上楼梯间与地下一层共用楼梯间,且地上楼梯间为封闭楼梯间,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。2.既然建筑或场所这个概念是包含厂房和仓库的,重大火灾隐患判定规则 GB35181-2025,第5.1条-b)是重大火灾隐患,完全成立。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版),6.4.4-3。建筑防火通用规范 GB55037-2022,7.1.10 除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定:

    3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;
    4 在楼梯的各楼层入口处均应设置明显的标识。




  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红色ID 2025-11-23 16:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

依据你的问题,地上部分与地下部分共用疏散楼梯间,未进行防火分隔,岂不是就连通了,依据判定规则,明显属于重大火灾隐患...除非地上与地下的楼梯 不共用,各自有各自的安全出口直通室外,共用一个楼梯间就得分隔

小唐12321 2025-11-24 15:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不要怕,原来已经验收过不算

牛丫头消防课堂 2025-11-25 00:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

所有的建筑疏散楼梯间,地上地下都要进行防火分隔

目的是为了防止,如果地下发生火灾,不能往上蔓延。