甲类净化车间是否做排烟

整个建筑单体定义为甲类车间,局部房间面积超50平米,甲类生产,净化间,经常有人停留,无可开启外窗,是否需要设置排烟。

张淑霞 | 2025-11-28 10:12
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

yujun500 2025-11-28 13:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-11-29 10:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

到达规范要求的条件需要设置

is 2025-12-01 13:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据你提的问题,依据建筑防火通用规范 GB55037-2022,

8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:
    1 建筑面积大于50㎡的房间