地下室火灾自动报警联动需要启动地上楼层的声光报警装置吗?

地下室火灾自动报警联动需要启动地上楼层的声光报警装置吗?

消防网友10471 | 2025-12-01 09:15
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

is 2025-12-01 12:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要启动建筑内的所有火灾声光警报器,火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013,4.8.1

懒得说 2025-12-01 14:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4.1条,火灾自动报警系统应与建筑内所有区域联动,包括地下室与地上部分。具体规定如下:若地下室与地上部分共用疏散楼梯或消防通道,声光报警必须同步启动,确保人员及时获知火情。地下室若为独立防火分区(如单独车库或设备房),且与地上部分无直接疏散关联,可经消防部门批准后单独设置报警。

重庆消防 2025-12-01 15:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要。


EHS-DL 2025-12-01 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要。

潘天坤 2025-12-02 08:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

要看建筑“全楼”的定义,这里参照消防应急广播的全楼要求,不同情况,是不一样的


地下部分有防火分隔及各自疏散系统的,与地下部分未做防火分隔的,是不一样的,要具体问题具体分析


最后就是,从规范正文来说,强调的是系统所有,不是全楼,这里就不展开讨论


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准