消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

幼儿园独立疏散楼梯问题

 托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-2016(2019年版)3.2.2 四个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。三个班及以下时,可与居住、养老、教育、办公建筑合建,但应符合下列规定:2、应设独立的疏散楼梯和安全出口;

如果建筑是3层,3楼是办公区域,2楼是幼儿园,请问幼儿园的两部疏散楼梯都要独立设置吗?

hahahu | 2025-11-19 19:13
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-11-19 23:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,规范条文说明解释的比较到位

目前有些托儿所、幼儿园与商业、娱乐等建筑合建,这些建筑容易发生火灾,与这些建筑合建,对幼儿安全造成很大隐患。因此规定托儿所、幼儿园仅能与居住、养老、教育、办公建筑合建,这些建筑相对管理规范,发生火灾的几率比较小。   

为保证婴幼儿的安全,规定应设置独立的疏散楼梯和安全出口,并应符合建筑设计防火规范的规定。因为婴幼儿身体情况与成人不同,体质弱,行走能力差,如果与其他建筑共用疏散楼梯,一是幼儿用的楼梯与成人的楼梯踏步高度、宽度不同,成人使用的楼梯不适宜儿童使用;二是在紧急情况下,幼儿与成人共用一个楼梯疏散对幼儿的身体会造成伤害。因此,对合建的托儿所、幼儿园的安全疏散及出口作了规定。

周家斌 2025-11-22 18:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

三层是为幼儿园教师设置的办公区,可以不用独立设置。

is 2025-11-24 23:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版),第5.5.8条已经明确指出,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑,除托儿所、幼儿园外,反过来就是托儿所、幼儿园必须是2个安全出口。在建筑防火通用规范GB55037-2022,第7.4.1条幼儿园、托儿所、儿童活动场所必须是2个安全出口

李勤 2025-11-25 08:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载