消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防连锁启泵

连锁起泵,消防主机需要处于自动状态吗

李一珍 | 2025-12-01 15:25
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

重庆消防 2025-12-01 16:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防主机不需要处于自动状态

is 2025-12-01 16:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵,与消防主机处于自动或者手动状态无关。依据消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,第11.0.4条;火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013,4.3.1

俗人1 2025-12-01 16:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

男人 2025-12-01 16:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

连锁启动消防泵,不需要报警主机自动;依据规范《 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 》:第4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
   1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

EHS-DL 2025-12-01 17:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用,连锁启泵采用直连线至泵控制柜,泵控制柜处于自动状态就可以启泵,不用消防主机处于自动状态。

潘天坤 2025-12-02 08:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵这个的话,是不受报警主机状态影响的,也就是要求主机在自动状态也要实现功能


消水规GB50974规定:

消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵


火灾自动报警系统设计规范GB50116规定:

联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响

qlq 2025-12-02 08:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

连锁启泵  信号反馈给泵控制柜  不反馈到主机  和主机的状态无关


李勤 2025-12-02 11:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

连锁启泵一般报警阀压力开关,泵出口低压压力开关、高位水箱出口流量开关等,只要求泵控柜在状态和报警主机是否自动没有关系。

徫 2025-12-03 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

连锁启泵。信号是给到水泵控制柜的。 主机不需要设置在自动状态


sail 2026-08-13 15:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

连锁启泵与火灾报警系统没有关系,即便没有火灾报警系统消防泵也可通过压力开关、流量开关连锁启泵。

sail 2026-09-07 10:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

连锁启泵与有无火灾报警主机无关。

李勤 2026-09-08 13:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

连锁启泵,不受报警主机手动、自动的影响

关闭

关闭

手机APP下载