请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?

请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?

1234w | 2025-11-20 08:26
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

TBK 2025-11-20 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要的,只是设备平台不计入面积而已,厂房内其他区域设置的消防设备,设备平台也应该设置。

牛丫头消防课堂 2025-11-21 07:13  2 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为是否需要设置室内消火栓,需要看以下两个方面,

第一,设备平台有无发生火灾的可能?

第二,如果发生火灾,地面上设置的消火栓是否能保护到设备平台的各个角落?

第三,看设备平台的楼板面,如果是封闭式楼板面下面的消火栓水柱无法到达!

明白这3点你就明白该如何布置,因为设备平台和设备层是两个概念。

消防网友68723 2025-11-21 08:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

周家斌 2025-11-22 18:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不计入建筑面积的检修平台一般可以不设置消火栓,设计只要满足厂房消火栓能覆盖就行。

小唐12321 2025-11-24 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求消火栓水能保护到就可以,然后看你这边是否可燃。危险性不大,配置灭火器就好。