丙类仓库放火间距

单层丙类仓库与戊类仓库可以贴邻建造吗

一如既往_O49l | 2026-04-22 17:36
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友68723 2026-04-23 08:42  2 赞  0 踩 [回复] 举报

2 两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。

重庆消防 2026-04-23 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在满足防火间距放宽条件下,可以贴邻建造。

李勤 2026-04-24 17:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报