请问配电室是否必须要配备二氧化碳灭火器?有规范要求吗?

青海亲 | 2026-03-04 16:49
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

小唐12321 2026-03-04 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用啊,配电房随便干粉就好啦。

仓鼠 2026-03-05 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不超过600V电压的配电房可以使用而且带电设备不应使用金属喇叭筒,因为超过600V二氧化碳在空气中会造成电离从而导电对人体造成危险
第二配电房里设备不能是带油的设备,如果带有较多绝缘油的二氧化碳的灭火效果不好

带电的E类火灾规范只是说可以使用,没有必须不必须的说法


佑与宇 2026-03-06 11:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据国家现行消防规范,配电室并非必须配备二氧化碳灭火器,但必须配备适用于E类(带电)火灾的灭火器。二氧化碳灭火器是其中一种推荐选择,但并非唯一选项。

重庆消防 2026-03-06 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是必须,只是选择之一,你为什么提这个问题,估计是业主认为干粉灭火剂会污染配电室设备,而选择的二氧化碳灭火器。

李勤 2026-03-09 17:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

干粉也可以,尤其超过600v的配电场所不适用二氧化碳灭火器。采用二氧化碳灭火器你为了灭火清洁无污染,但是大于600V场所有触电风险。