消火栓的启闭阀门的中心距箱侧面应为可以大于140mm吗?

成套来的消火栓,阀门的中心距箱侧面大于140mm要求退货吗?

qyl7415 | 2026-04-14 18:25
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

EHS-DL 2026-04-15 08:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

允许偏差为±5mm‌,即合法范围为‌135mm~145mm‌,若成套消火栓的阀门中心距箱侧面‌大于145mm‌(如146mm及以上),则‌超出国家标准允许范围‌,构成‌产品不符合强制性技术规范‌,属于‌产品质量不合格‌。若为安装过程中箱体偏移或施工误差导致‌,则责任归属施工单位,‌不属于产品缺陷,不可退货‌。

周家斌 2026-04-15 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 12.3.10 条规定,消火栓的启闭阀门中心距箱侧面应为 140mm,允许偏差 ±5mm。这意味着其距离应控制在 135mm 至 145mm 之间,一般情况下不可以大于 145mm,若大于此范围则不符合规范要求。

李勤 2026-04-15 09:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

佑与宇 2026-04-15 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第12.3.10条及《消火栓箱》(GB/T 14561-2019)的规定:
标准值:阀门中心距箱侧面应为 140mm,距箱后内表面应为 100mm。
允许偏差:均为 ±5mm
这意味着合格的尺寸范围是 135~145mm。只要实测值在此区间内即符合规范,显著超出此范围(如远大于145mm)则为不合格。

重庆消防 2026-04-15 13:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

crow0769 2026-04-15 17:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

阀门的中心距箱侧面如果大于145mm,就是不符规定。

具体依据如下:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;

岙庙人生 2026-04-16 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓箱不符合强制性标准,但消火栓符合是否可以整体退货要根据现有的法律规定和合同约定。