crow0769
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
防火墙的上方是否必须有梁
发表评论: 防火墙应从楼地面基层隔断至屋面板底面。防火墙与屋顶相交,应采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。通规6.1.1条原文中结构梁、楼板、屋面板,三者是或的关系,即三者任选其一都不违规。但屋面板的耐火极限需要进行核对。通规中没有明确防止火灾蔓延的措施,建议参考《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中“屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上”的措施。
2026-06-23 17:32
-
消火栓的启闭阀门的中心距箱侧面应为可以大于140mm吗?
发表评论: 阀门的中心距箱侧面如果大于145mm,就是不符规定。具体依据如下: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定: 1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;
2026-04-15 17:35
-
室外消防消火栓采用临时高压系统,除主泵外是否还要设稳压系统?
发表评论: 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014下列条款: 6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水合用。 6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 本问题所述室外消火栓系统推断为独立的室外临时高压消防给水系统,宜设稳压泵。
2026-04-10 14:58
-
末端试水装置测试的时候,要求在多久的时间内警铃和压力开关动作?
发表评论: 对于末端试水装置放水试验时,警铃和压力开关动作的时间无明确规定。 根据现有规范,推断不应超过5min。 依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 8.0.6 消防水泵验收应符合下列要求: 3 湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。 理由:前述规范对末端放水与水泵动作的时间间隔明确为不超过5min。压力开关动作连锁启水泵,不考虑压力开关电信号传送至消防控制室的时间延迟,压力开关动作时间要早于水泵动作时间。压力开关因报警管路水压升高而动作,意味着延迟器几乎同时开始蓄水。
2026-04-03 17:25
-
灭火器配置
发表评论: 一具灭火级别为3A的手提式灭火器可保护的最大面积:根据GB50140第5.2.1条,其最大保护距离为15m(保护半径15m),则保护面积按圆计算为706.5m²。U(㎡/A)中 ㎡/A 仅用于计算Q时的作为除数U的单位,因被除数S的单位为m²,故最终计算出的Q的单位是A,即场所所需的总的灭火级别是多少个A。再结合场所实际情况与灭火器保护半径,经反复试算找到该场所所需的灭火器设置点位数量N。上述即为灭火器配置设计计算的概述,可以看到 ㎡/A 不能简单地理解为1个A就是50m²且为两者建立线性关系。
2026-04-03 08:56
-
纺丝车间屋面丙类车间满足纺织工程设计防火规范6.1.6时,能否不计入建筑高度
发表评论: 按《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010第6.1.6条的规定执行。 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 条文说明 1.0.2 本规范所规定的建筑设计的防火技术要求,适用于各类厂房。对于纺织等工程,专业性较强、有些要求比较特殊,与一般工业或民用建筑有所不同。设计中的相关防火要求可以按照这些工程的专项防火规范执行。所以应按《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010第6.1.6条的规定执行。
2026-03-14 14:09
-
高速公路服务区一定要设置消防控制室吗,哪些场所必须设置消防控制室,具体规范依据是什么?
发表评论: 由于中国高速公路服务区现行标准主要是地方规范,核心包含分类、建设规模、功能配置、选址布局以及消防安全等方面。 因此首先查看当地的规范、判断服务区的类别、规模、功能,同时大多数地方规范在消防方面一般会规定“服务区的消防设计应符合GB 50016,GB 50974,GB 50084,GB 50067,GB 50156,GB 50140及国家相关法律法规、标准、规范的要求”。此时根据服务区的类别、规模、功能与《建筑设计防火规范》GB 50016第8.1.7条的规定:设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。 综上, 1、当服务区无需也未设置火灾自动报警系统时,可不设置消防控制室; 2、当服务区设有火灾自动报警系统,仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统时,也可不设置消防控制室;但为提升消防安全水平,笔者建议设置消防控制室、招聘专业人员管理; 3、当服务区设有火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备时,应设置消防控制室。
2026-03-11 08:57
-
如何理解机械排烟系统水平布置
发表评论:
2026-03-10 09:06
-
建筑天台可以做为安全出口吗?
发表评论: 建筑天台可以做为安全出口。 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)以下规定: 2.1.14 安全出口 safety exit 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 条文说明 2.1.14 本条术语解释中的“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等,“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等。 同时根据上述规定,对于建筑天台的要求如下: 1、符合疏散要求 2、具有直接到达地面设施 3、(承重和耐火极限)满足上人的屋面、平台 ----------------------------- 10层为在天台上加建,可直接疏散到9层天台 前提:加建本身合法;9层天台符合前述规定。 ----------------------------- 仅10层单独出报消防 未知。需咨询当地住建消防
2026-03-09 14:42
-
加油加气站站房属于人员密集场所吗
发表评论: 加油加气站不属于人员密集场所 依据《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021相关定义 3.1 公共娱乐场所 public entertainment occupancy 具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。 3.2 公众聚集场所 public assembly occupancy 面对公众开放,具有商业经营性质的室内场所,包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。 3.3 人员密集场所 assembly occupancy 人员聚集的室内场所,包括公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
2026-03-06 10:09
-
自动喷水灭火系统
发表评论: 轻危险级3.6m或中危险I级3.0m。(前提规范安装,动压满足系统最不利点处洒水喷头的工作压力不低于0.05MPa)
2026-03-06 09:56
-
发电机房和储油的的喷头选型
发表评论: 6.1.2 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头; 2 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头
2026-03-05 08:02
-
干粉灭火器下面钢印解释
发表评论: 《手提式灭火器》 GB4351-2023 及 《推车式灭火器》 GB8109-2023 第9.2.2条,规定:灭火器(除二氧化碳灭火器外)瓶体上的永久性标志(应用钢印打在不受压的底圈或颈圈等处),包含: 1、灭火器的水压试验压力,MPa; 2、灭火器的生产年份; 3、灭火器瓶体的生产商名称或代号。
2026-03-04 16:17
-
消防档案
发表评论: 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号) 第四十二条 消防安全基本情况应当包括以下内容: (一)单位基本概况和消防安全重点部位情况
2026-02-28 08:04
-
减压稳压消火栓
发表评论: 减压稳压消火栓I型:在栓体内或栓体进、出水口设置自动节流装置,依靠介质本身的压力,改变节流装置的节流面积,将规定范围内的进水口压力减至某一需要的压力,并使出水口压力自动保持稳定的场所。压力具体参数:进水压0.5~0.8MPa,出水压0.25~0.40MPa。感谢石老师的消防资源网。
2026-02-04 10:05
-
关于避难间乙级防火窗问题
发表评论: 避难间的外窗设于建筑外墙,外墙一般不是防火墙或防火隔墙。窗可开启,基于面向登高操作面,提供急救途径。另,避难间“应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,以形成相对间外走道的正压环境,防止烟气侵入,形成相对安全空间。
2026-01-08 17:18
-
大于54m的住宅,安全隔间的窗户能有只有一部分是防火玻璃
发表评论: 属于:建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。
2026-01-08 17:03
-
公共建筑中餐饮商铺厨房内通道的宽度是多少?
发表评论: 答:厨房内通道,如果指的是厨房各加工间的工作台边或设备边的净距,那么在《饮食建筑设计标准》中暂无具体的数据规定,具体如下: 《饮食建筑设计标准》 JGJ64-2017 条文说明:4.3.6 通常认为以下尺度比较适宜:单边操作无人通行时定为0.7m,如热加工间灶台边至后面置放台边净距0.7m,便于厨师回身放取食品、器具,单人操作,此尺寸也算方便;有人通行时1.2m,即一人操作一人通行的空间;双边操作,无人通行时1.2m,有人通行时定为1.5m。 现代厨房设备不断更新发展,许多先进的烹饪设备替代了原有的产品,也有很多厨房的设计和布局会充分考虑立体空间的利用、先进设备合理安放以及员工的有效传递效率。如连锁经营的肯德基、必胜客以及麦当劳餐厅的生产、加工模式是按单生产,全部流程基于方便员工的有效传递来完成,减少食品传递的环节和距离也可以提高效率,同时保证食品安全。部分餐饮企业认为厨房操作间工作道路的最小净宽有具体数据的规定会限制餐饮行业的发展,不适合作为行业推荐要求。 基于上述原因,条文中对厨房各加工间的工作台边或设备边的净距不作具体的数据规定,符合食品安全操作规范和防火疏散宽度的要求即可。 个人理解,在《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第7.1.4条中,提出疏散通道(防火疏散宽度)不小于1.1m的要求,显然不利于一排站在中式灶台与打荷台之间的大厨们的操作,因此建议按专业的技术规范去提要求。
2025-04-27 14:38
-
请教:丁类厂房可以设置厨房吗?
发表评论: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 3.4.1 除本规范另有规定外,厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定。 注:1 为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。确需相邻布置时,应符合本表注2、3的规定。 条文说明 本规范第3.4.1条及其注1中所指“民用建筑”,包括设置在厂区内独立建造的办公、实验研究、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑。为厂房生产服务而专设的辅助生活用房,有的与厂房组合建造在同一座建筑内,有的为满足通风采光需要,将生活用房与厂房分开布置。为方便生产工作联系和节约用地,丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。生活用房是指车间办公室、工人更衣休息室、浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等。 《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017 3.0.2 饮食建筑的选址应严格执行当地环境保护和食品药品安全管理部门对粉尘、有害气体、有害液体、放射性物质和其他扩散性污染源距离要求的相关规定。与其他有碍公共卫生的开敞式污染源的距离不应小于25m。 《饮食业环境保护技术规范》HJ 554-2010 饮食业单位选址与总平面布置、环境保护设计的总体要求、油烟净化与排放、排水与隔油、噪声与振动控制、固体废物控制要求等。本标准适用于城镇区域内新、改、扩建饮食业单位的污染防治与环境保护。非营业性的食堂可参照本标准执行。 《建筑防火通用规范》GB55037-2022,住房和城乡建设部标准定额司2023年3月23日就《强制性工程建设规范培训》,其中中说明规范与现行技术标准的关系: 1)发布通知中废止了相应标准的强制性条文,包括条文及其强制性。 2)在相关标准未修订的衔接阶段,只废除其强制性*。当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,但为推荐性条文。 编者加注:*,例如《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1条,应理解为推荐性条文,而不是被废止。
2023-09-14 16:41
-
咨询住宅小区消防验收问题
发表评论: 符合建筑防火设计规范5.1.1条住宅规定的,只有大于54米归入一类。 当住宅下设有不符合商业服务网点的商铺,如层数三层及以上、单元面积大于300平方米等商铺,则总高度大于50米时,按5.4.9第3款计入一类公共建筑设置室外消防及救援。
2022-01-30 11:10
