消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

末端试水装置测试的时候,要求在多久的时间内警铃和压力开关动作?

末端试水装置测试的时候,要求在多久的时间内警铃和压力开关动作?是90s吗?

大队长 | 2026-04-02 20:54
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

赵吏 2026-04-03 08:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017

7.2.5 报警阀调试应符合下列要求:1 带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。

翠云山磐石卫士 2026-04-03 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水力警铃 5-90秒,不带延时器的要求在15秒内容动作

消防网友68723 2026-04-03 10:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

报警阀调试应符合下列要求:       1 湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。

EHS-DL 2026-04-03 10:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)

在开启末端试水装置后,‌带延时器的水力警铃应在5~90秒内鸣响‌,且在3米处的声强不得低于70dB;若为‌不带延时器的水力警铃‌,则动作时间不得超过15秒。

压力开关‌:应‌在水流启动后立即动作‌,无延迟要求,其动作信号应直接连锁启动消防水泵,并反馈至消防控制室。

李勤 2026-04-03 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

crow0769 2026-04-03 17:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于末端试水装置放水试验时,警铃和压力开关动作的时间无明确规定。
根据现有规范,推断不应超过5min。
依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
8.0.6 消防水泵验收应符合下列要求:
3 湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。
理由:前述规范对末端放水与水泵动作的时间间隔明确为不超过5min。压力开关动作连锁启水泵,不考虑压力开关电信号传送至消防控制室的时间延迟,压力开关动作时间要早于水泵动作时间。压力开关因报警管路水压升高而动作,意味着延迟器几乎同时开始蓄水。

周家斌 2026-04-06 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

警铃(带延时):5~90 秒响

压力开关:15 秒内动作、5 分钟内启泵

小唐12321 2026-04-07 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要求五分钟启泵,没你说的这个要求

关闭

关闭

手机APP下载