消控室面积107m2,应该设置几樘防火门?
发表评论: 2个,直通室外的门窗无耐火极限要求,通往建筑物内的需要乙级门如果是设有人防需要甲级门
2026-04-03 09:02
-
末端试水装置测试的时候,要求在多久的时间内警铃和压力开关动作?
发表评论: 水力警铃 5-90秒,不带延时器的要求在15秒内容动作
2026-04-03 08:45
-
手提灭火器检验
发表评论: 只规定了报废年限,未明确年检
2026-03-13 09:50
-
星级酒店8层酒吧改造成抽雪茄区
发表评论: 谢谢
2025-07-21 12:13
-
消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛
发表评论: 我们属地找的专家来一次说一次
2025-05-30 16:27
-
干粉灭火器的首次维修年限,有些说是5年,有些说是3年?
发表评论: 这个是团体标准把
2025-04-14 09:28
-
消防监控员值班流程应该按照那个标准执行?
发表评论: 消防安全责任制实施办法第四章 单位消防安全职责十五条(三)按照相关标准配备消防设施、器材,设置消防安全标志,定期检验维修,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效。设有消防控制室的,实行24小时值班制度,每班不少于2人,并持证上岗。
2025-04-14 09:26
-
消防控制室和建筑之间的乙级防火门开启朝向问题
发表评论: 直通室外的门是向外开启,没有要求是否安装乙级防火门,消控室通往室内的防火门是向建筑内方向开启的,防火门不能低于乙级,如设有人防需要安装甲级防火门。
2025-04-14 09:03
-
消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛
发表评论: 依据哪条规范,现在属地要求更换
2025-02-04 09:34
-
电动车棚油电混停
发表评论: 不允许,需要分区存放
2024-10-14 08:36
-
厨房及燃气表间
发表评论: 属于违规了,赶快质询下当地应急部门
2024-10-14 08:30
-
【讨论】消防控制室需要设置喷淋吗?
发表评论: 图纸肯定没有设置喷淋,我估计设置了气灭
2024-09-25 08:32
-
【讨论】消防控制室需要设置喷淋吗?
发表评论: 消防控制室24小时有人值班安装气体灭火?
2024-09-25 08:30
-
消防水带有报废年限吗?
发表评论: 有个团体标准是规定使用年限的T/CPQS XF006-2023 消防水带产品维护、更换及售后服务,参考下
2024-09-19 08:20
-
消防产品合格抽检
发表评论: 你这样说也有道理,我理解的年检是消防产品满一年才需要送检,我直接更换新的呢,是不是消防产品不够一年就不用就送检了,因为真实的案例就发生在我身边。仅供参考
2024-09-11 08:36
-
如下图,末端喷头都必须要安装防晃支架吗?还是只有一个喷头且短于一定的长度就不需要?
发表评论: https://www.douyin.com/search/%E6%8E%92%E7%83%9F%E9%A3%8E%E6%9C%BA%E5%96%B7%E6%B7%8B%E5%A4%B4%E8%B6%85%E8%BF%87%E5%A4%9A%E9%95%BF%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%94%AF%E6%9E%B6?aid=632ad82b-d315-4543-829b-857c92d04c1f&modal_id=7357396259998584073&type=general
2024-09-10 08:24
-
消防产品合格抽检
发表评论: 不合格就购买跟换新的消防产品,检测费、快递费等等比买新的都要贵
2024-09-10 08:08
-
消火栓立管上能开机械三通吗
发表评论:
2024-09-04 09:05
-
湿式报警阀压力开关可以躺着安装吗?
发表评论: 水不干净或有残渣有可能不回位子,线圈进水等问题,存在误报可能
2024-09-02 14:46
-
商住楼还员工宿舍
发表评论: 只要是不和商铺公用一个楼梯或出口就可以