消控室面积107m2,应该设置几樘防火门?

消控室面积107m2,应该设置几樘防火门?

董金鑫 | 2026-03-26 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

EHS-DL 2026-03-26 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最好就是两樘。

仓鼠 2026-03-26 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:

      

1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m²;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m²;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m²。     


2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m² 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。


对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m²可设置1个疏散门。     

吴晨 2026-03-27 08:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

做2个及以上准没错。

阳明心 2026-03-27 14:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能一个

佑与宇 2026-04-01 15:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于 107m² 的规模,标准配置是 1 樘乙级防火门(开向室内时)或 1 樘带防火性能的室外门(开向室外时)。若房间平面布局有特殊夹层或隔断导致疏散距离超标,才需考虑增设第二樘门,常规矩形布局无需过度设计。

李勤 2026-04-01 16:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2个,一个直通室外,一个通向室内

翠云山磐石卫士 2026-04-03 09:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2个,直通室外的门窗无耐火极限要求,通往建筑物内的需要乙级门如果是设有人防需要甲级门