  • 末端试水装置测试的时候,要求在多久的时间内警铃和压力开关动作?
    发表评论: 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-20177.2.5 报警阀调试应符合下列要求:1 带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。

    0 0 2026-04-03 08:22

  • 跟大家请教一个问题,酒店客房内是否需要设置方向标志灯具
    发表评论: 通常情况下,酒店客房内不需要设置方向标志灯具,但必须设置应急照明。

    0 0 2026-03-31 09:31

  • 娱乐场所疏散
    发表评论: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)5.4.9 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:       3 不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;  规范用语是不宜,如果满足下面的条件疏散距离限制: 最远房间的疏散门到最近安全出口的直线距离不应大于9米。这个距离远小于普通房间在袋形走道内的疏散距离要求,以确保人员能极快地逃离。疏散门数量限制: 根据《建筑设计防火规范》(GB50016)5.5.15条的规定,歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室,可以设置1个疏散门。否则,必须设置不少于2个疏散门。厅室面积限制 ;根据地方性技术标准,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡。

    2 0 2026-03-25 14:42

  • 防火门的设置
    发表评论: 防火门在关闭后,应能从任何一侧无需使用钥匙等工具即可手动开启。

    0 0 2026-03-24 08:15

  • 灭火器现在还需要年检(每年一次)吗
    发表评论: 灭火器不年检规范依据:依据《消防设施通用规范》(GB 55036 - 2022)前言中规定:废止第十三、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第2.2.1、3.1.3、3.1.5、3.2.2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.3.2、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4条。该条款对应的表5.3.2明确规定,水基型灭火器出厂期满3年需首次维修,之后每满1年维修1次;干粉灭火器出厂期满5年首次维修,之后每满2年维修1次。不过这一条款的强制性要求已被2023年实施的《消防设施通用规范》(GB 55036 - 2022)废止,目前仅作为维修参考,不再是强制检测要求 。

    0 0 2026-03-19 16:07

  • 自然排烟窗的尺寸满足消防救援窗的尺寸要求,是否可以兼用消防救援窗?
    发表评论: 功能定位不同导致不能兼用。自然排烟窗的主要功能是在火灾时排出烟气和热量,保障人员疏散和消防救援的能见度。而消防救援窗是供消防员在灭火救援时快速破拆进入室内进行救援或进攻的窗口,其设置需满足救援操作的便利性和安全性要求。在江苏省的施工图设计审查技术问答中,已明确指出“消防救援窗与自然排烟窗功能不同,不可兼用”  。

    2 0 2026-03-18 11:17

  • 中专职业艺术学校需要设置火灾自动报警系统么?
    发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-20228.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:     1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;     2 旅馆建筑;     3 建筑高度大于100m的住宅建筑;     4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;     5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;     6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;     7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;     8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;     9 歌舞娱乐放映游艺场所;     10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。另2014年9月3日,国家卫生和计划生育委员会和国家标准化管理委员会发布了《学生宿舍卫生要求及管理规范》(GB31177-2014),4.5条(强条):学生宿舍楼应设置火警报警装置。再看公安部,教育部出台的公治(2015)168号文,特别强调:没装火灾自动报警的学生宿舍,应装独立式火灾报警器!《教育部、国家消防局:中小学幼儿园消防安全十项规定》第六条 中小学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍以及幼儿园的儿童用房每层应至少有2个安全出口、2部疏散楼梯,且不应与其他功能区域相互借用,并按标准配备消防应急照明和疏散指示标志。安全疏散距离不符合要求的,还应增设安全出口和疏散楼梯。学生宿舍每层应设置声光报警装置或消防应急广播。设置在高层建筑内的幼儿园应设置独立的安全出口、疏散楼梯。中小学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍和幼儿园严禁在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。严禁占用、堵塞、封闭疏散楼梯和安全出口。男女生混用或其他特殊使用的宿舍楼,为管理需要采取的分隔设施和门禁系统,老王和你聊电气必须保证紧急情况下能够立即通过自动和现场双向手动两种方式开启。第七条中小学校、幼儿园应当按照国家规定配置消防设施器材,定期维护保养检测,确保完整好用。学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。消防控制室值班人员应当取得中级消防设施操作员证书,并实行24小时双人值守。 1、学生宿舍必须设置报警装置,可以是声光报警器,也可以是消防应急广播。   2、火警探测器可以采用联网供电的独立式的,也可以是区域报警系统、集中报警系统等。

    1 0 2026-03-18 10:58

  • 中庭部位未按要求设置防火卷帘形成有效防火分隔属于违反了哪条条款
    发表评论: 根据问题框架说明有要求,未按要求那么考虑《中华人民共和国消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。但是具体“要求”,得看你图纸及设计文件,才好判定,不过无非就是防火分区的划分罢了。《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 5.3.2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。     建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:     1 与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;     2 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;     3 中庭应设置排烟设施;     4 中庭内不应布置可燃物。 5.3.3 防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时,应符合本规范第6.5.3条的规定。

    0 0 2026-03-17 17:21

  • 正压送风机是否需要做连锁停。
    发表评论: 排烟系统(需要连锁): 排烟风机入口处的排烟防火阀(280℃)关闭时,必须连锁停止排烟风机。这是为了防止风机继续运转导致管道产生负压,吸入火势或损坏设备。 正压送风系统(无需连锁): 正压送风系统通常设置的是70℃防火阀。当防火阀熔断关闭时,通常意味着该区域火势已经很大,此时不应该停止送风,反而可能需要继续保持送风以维持疏散通道(楼梯间、前室)的正压状态,阻挡烟气蔓延。

    1 0 2026-03-17 08:37

  • 关于疏散楼梯间的装修材料
    发表评论: 目前市场上常见的有机内墙乳胶漆,其燃烧性能通常最高只能达到B1级,无法满足疏散楼梯间的要求。应选用如无机涂料等本身燃烧性能就为A级的材料,这类材料在施工时使用的配套粘合剂也需满足A级标准。《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017   3.0.6   施涂于A级基材上的无机装修涂料,可作为A级装修材料使用

    0 0 2026-03-17 08:33

  • 消防风机配电箱有ip防护等级要求吗
    发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017、《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 均未没有提及排烟机房内风机配电箱 / 控制柜设定强制 IP 等级。不过可以参考《消防设施通用规范》GB 55036-2022 :  10.1.12 可能处于潮湿环境内的消防电气设备,外壳的防尘与防水等级应符合下列规定:    1 对于交通隧道,不应低于IP55;    2 对于城市综合管廊及其他潮湿环境,不应低于IP45。

    0 0 2026-02-12 14:42

  • 在《建筑防火通用规范》的7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
    发表评论: 2.1m是为了让人跑得快、不撞头净高度是地面到门框底(或吊顶底)的实际空隙,门框下沿(或者门扇开启后不遮挡的门洞顶部结构)到地面完成面的高度。

    0 0 2026-02-12 11:51

  • 排烟设置问题
    发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)   8.2.2 防烟、排烟系统设备手动功能的验收方法及要求应符合下列规定:     1 送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示;     2 送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示;     3 活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。     检查数量:各系统按30%抽查。你说的规范和条文都对不上,盲猜是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8.2.2条,然后需要设置排烟设施场所,排烟设施首选自然,自然不行就只能机械了

    1 0 2026-02-12 11:45

  • 独立式感烟火灾探测报警器
    发表评论: 你这个问题有点不太明白,设置独立式感烟火灾探测报警器的场所,一个场所哪里需要技能人才评价证书。

    0 0 2026-02-10 14:55

  • 高层住宅外面的商业街属于什么建筑。
    发表评论:  根据建筑规范和你描述的情况,这种与高层住宅主体没有物理连接的独立商业街,不算高层建筑的裙房。《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)关于其术语解释   裙房 podium在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。

    0 0 2026-02-07 14:48

  • 玻璃丝棉是防火阻燃吗
    发表评论: 玻璃丝棉的原料成分: 它主要由石英砂、石灰石、废旧玻璃等无机原料在1400℃以上的高温下熔融拉丝制成。熔点极高: 其纤维的熔点超过1000℃,远高于普通火灾的温度(通常在600℃-900℃之间)。化学性质: 它不含任何可燃的有机成分,因此遇火不会燃烧,也不会释放有毒气体(烟气毒性等级通常为t0级,即无毒)。

    2 0 2026-02-07 14:41

  • 减压稳压消火栓
    发表评论:

    0 0 2026-02-04 15:22

  • 冷库顶棚烟感进冷凝水
    发表评论: 可以考虑吸气式感烟火灾探测器通过管道主动抽气检测,探测主机安装在干燥区域,管道布设于顶棚。

    0 0 2026-02-04 15:18

  • 养殖建筑的防火设计依据是什么?
    发表评论: 好像没有专门的规范,不过能查到《内蒙古自治区农村牧区消防安全管理规定》对牲畜棚的耐火等级、电气线路敷设、防火隔离措施等提出了具体要求,其他地方就不知道了

    0 0 2026-02-04 15:03