消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

中庭部位未按要求设置防火卷帘形成有效防火分隔属于违反了哪条条款

防火分隔

小牧 | 2026-03-17 15:00
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防网友20727 2026-03-17 17:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

假设你的问题背景防火分区超了

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 

5.3.2

建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;



周家斌 2026-03-17 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 50016-2014(2018 版)第 5.3.2 条 建筑内设置中庭时,防火分区建筑面积按上、下层相连通面积叠加计算;叠加后超本规范第 5.3.1 条规定的,应采取防火分隔,其中采用防火卷帘时,耐火极限不应低于 3.00h,并应符合本规范第 6.5.3 条的规定。 (注:现行通用规范为《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,其 8.2.2 条对中庭防火分隔有等效要求,执行时需以现行规范为准)。

赵吏 2026-03-17 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据问题框架说明有要求,未按要求那么考虑《中华人民共和国消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。但是具体“要求”,得看你图纸及设计文件,才好判定,不过无非就是防火分区的划分罢了。《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 5.3.2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。     建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:     1 与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;     2 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;     3 中庭应设置排烟设施;     4 中庭内不应布置可燃物。 5.3.3 防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时,应符合本规范第6.5.3条的规定。

vicher 2026-03-17 17:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-03-18 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

石老师曾说过:“中庭若无有效防火分隔,其面积应与上下层连通区域叠加计算,极易突破防火分区限值,构成重大火灾隐患。”中庭部位未按要求设置防火卷帘形成有效防火分隔,主要违反了《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条和第6.5.3条。

李勤 2026-03-19 16:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先看你防火分区面积是否符合规范要求

第二种可能是超过一般防火分区面积的步行街,有深化设计、专家论证报告

关闭

关闭

手机APP下载