消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

正压送风机是否需要做连锁停。

正压送风阀,是否需要做连锁停风机?如果需要做是否参考排烟风机的做法,在风机入口处或者穿越墙体等位置?

的的发 | 2026-03-16 16:58
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-03-16 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

正压送风阀无需连锁停风机。

周家斌 2026-03-16 22:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

为啥要连锁停正压风机呢?不需要。正压送风阀(常闭加压送风口)仅用于联动启动风机,规范无要求其连锁停风机。

赵吏 2026-03-17 08:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟系统(需要连锁): 排烟风机入口处的排烟防火阀(280℃)关闭时,必须连锁停止排烟风机。这是为了防止风机继续运转导致管道产生负压,吸入火势或损坏设备。
正压送风系统(无需连锁): 正压送风系统通常设置的是70℃防火阀。当防火阀熔断关闭时,通常意味着该区域火势已经很大,此时不应该停止送风,反而可能需要继续保持送风以维持疏散通道(楼梯间、前室)的正压状态,阻挡烟气蔓延。

仓鼠 2026-03-17 08:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

连锁停风机的原因是从原理上来讲,对于排烟系统来说烟气温度高,超过一定温度后烟气里已经带火屑了,风机继续启动也只是会损坏风机而已,而且还让高温火屑在烟管里快速流动,所以就需要在风机入口处要求有这个连锁功能,风机要求也是280℃在30分钟内能正常运行就是这个原因

而防烟系统来说送风阀送的是新风温度还不如风机风机散发的温度高,而且各风阀有一定的漏风量所以完全没必要连锁停

潘天坤 2026-03-17 14:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没有此连锁要求

李勤 2026-03-19 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

正压送风机不需要连锁停风机

关闭

关闭

手机APP下载